Sprinkler in technische ruimte

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor Martin-van-Doorn op ma 07 feb, 2011 6:48

Na een verbouwing binnen ons bedrijf zitten er nu een 2-tal sprinklerkoppen in een ruimte met een verdeelkast. Welke eisen zijn er gesteld aan sprinklers in zo'n ruimte? Of mag er sowieso niet gesprinklerd worden in de nabijheid van verdeelkasten?

Martin van Doorn
Beheerder Brandmeldinstallatie
Elopak b.v.
Martin-van-Doorn
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: ma 07 feb, 2011 6:42

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor Koolifant op zo 30 okt, 2011 13:33

even uit mijn hoofd mag het volgens mij wel maar echt slim is het niet, je kunt de verdeelkast weggooien als daar een sprinkler afgaat. Wel heb je dan een brandscheiding tussen de kast en het gesprinklerde gebied nodig.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor kruislijst op di 01 nov, 2011 9:24

als de verdeelkast uitbrandt kan je hem ook weggooien.

zonder sprinkler moet je de ruimte brandwerend afscheiden.

voor beide opties is wat te zeggen.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor De Pet op wo 09 nov, 2011 0:33

Ik zou ze zeker laten zitten. Er hoeven geen speciale maatregelen te worden getroffen. In andere ruimten van het gebouw heb je toch ook elektrische apparatuur en daar hoeven toch ook geen speciale maatregelen te worden getroffen?
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor Koolifant op wo 09 nov, 2011 10:23

Misschien nog een betere optie om een standalone blusgas moduletje (bv Nofiq of DSPA - overigens geen ervaring met deze specifieke producten, maar toevallig foldertjes van bij de hand) te plaatsen (en dan wel brandwerend te scheiden), dan wordt er wel geblust maar gaat je electra er niet aan.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor De Pet op wo 09 nov, 2011 23:01

@Koolifant: lees de vraag nog even, ik denk dat de zorg niet is dat de verdeelkast beter tegen brand beveiligd moet worden maar meer dat men bezorgd is om waterschade. Die zorg is onterecht ten aanzien van een verdeelkast. Anders zouden sprinklerinstallaties niet wereldwijd worden toegepast in gebouwen waar natuurlijk altijd ook een elektrische installatie aanwezig is. Sprinklers weghalen kan vaak niet zondermeer zoals hierboven is aangegeven; een sprinklerinstallatie moet in elke ruimte worden aangebracht tenzij hele goede brandscheidingen aanwezig zijn. En ik zou zeker geen Nofiq, DSPA of andersoortige aerosol oplossingen te pas en te oppas toepassen. Deze oplossingen hebben (m.i. terecht) geen beste naam.
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: Sprinkler in technische ruimte

Berichtdoor Koolifant op do 10 nov, 2011 10:16

De Pet schreef: men bezorgd is om waterschade. Die zorg is onterecht ten aanzien van een verdeelkast. Anders zouden sprinklerinstallaties niet wereldwijd worden toegepast in gebouwen waar natuurlijk altijd ook een elektrische installatie aanwezig is.

Dat het toegepast wordt zegt vrij weinig. Combinatie electra + water geeft vrij snel schade (corrosie). De vraag is per specifiek geval hoe erg het is dat de installatie naar de knoppen gaat. In veel gevallen zal dat niet zo erg zijn. De afweging is voornamelijk hoe veel het kost om een voorziening te nemen afgezet tegen de kosten/gevolgen van het defect gaan van de installatie, waarbij je mee moet nemen dat geld voor voorzieningen je sowieso kwijt bent en je de reparatiekosten alleen bij brand (beperkte kans dus) kwijt bent.
Ik bedoelde de aerosol blussers als (bovenwettelijke) aanvulling, dus brandwerend afscheiden met als extra optie voor bescherming zo'n aerosol blusser, niet ter vervanging van de brandscheiding.