Als er bij de bouwaanvraag gebruik is gemaakt van Beheersbaarheid van Brand, maatregelpakket 4, dan staat in het concept duidelijk aangegeven welk uitvoeringsniveau (normaal, verbeterd of hoog) de sprinklerinstallatie moet hebben.
max. vuurlast 6.000 ton vh: normaal = watervoorziening derde graad - 1 bron, 1 pomp
max. vuurlast 7.500 ton vh: verbeterd = watervoorziening tweede graad - 1 bron, 2 pompen
max. vuurlast 9.900 ton vh: hoog = watervoorziening eerste graad - 2 bronnen, 2 pompen
In het rapport BvB zou je dit terug moeten kunnen vinden.