Sprinkler pomp

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor Nikee op wo 04 feb, 2009 10:56

Als er bij de bouwaanvraag gebruik is gemaakt van Beheersbaarheid van Brand, maatregelpakket 4, dan staat in het concept duidelijk aangegeven welk uitvoeringsniveau (normaal, verbeterd of hoog) de sprinklerinstallatie moet hebben.
max. vuurlast 6.000 ton vh: normaal = watervoorziening derde graad - 1 bron, 1 pomp
max. vuurlast 7.500 ton vh: verbeterd = watervoorziening tweede graad - 1 bron, 2 pompen
max. vuurlast 9.900 ton vh: hoog = watervoorziening eerste graad - 2 bronnen, 2 pompen
In het rapport BvB zou je dit terug moeten kunnen vinden.
Nikee
30+ berichten
 
Berichten: 46
Geregistreerd op: wo 15 okt, 2008 11:53

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor Dominion op wo 04 feb, 2009 18:20

Duidelijke taal bedankt Nikee :) "wanneer een sprinkler wordt ingezet voor meerdere gelijkwaardigheden, er dan een 2e pomp geinstalleerd dient te worden" weet iemand wat hier concreet bedoelt wordt ?
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor kruislijst op wo 04 feb, 2009 19:32

als je de sprinkler inzet om een groter brandcompartiment toe te passen, en je ook een reductie voor de constructieve brandveiligheid toepast bijvoorbeeld.

om nu te zeggen dat dit direct een 2e pomp gaat kosten is redelijk kort door de bocht
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor Dominion op wo 04 feb, 2009 20:40

Dat vind ik ook kruislijst kun je nog beter kiezen om de compartimenten kleiner te maken doormiddel van brandwerende roldeuren en/of constructie brandwerend te betimmeren.
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor --kruisje-- op wo 04 feb, 2009 20:59

nou een sprinklerpomp kostz'n 25.000 euro, wil je een goede brandscheiding maken. Deurtjes erin, constructie gescheiden, fundering onder je wandje. Dan ben je zo door die 25K heen.

Maar voor een klein halletje klinkt 2 pompen wel zwaar, toevallig in Rotterdam?
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor Dominion op wo 04 feb, 2009 21:19

sprinklerpomp moet ook nog aangesloten worden.. ik heb andere bedragen gehoord. vind 4000 m2 geen klein halletje teminste in mijn ervaring ;) nee midden west brabant.
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Sprinkler pomp

Berichtdoor Andre de Lugt op ma 06 jul, 2009 16:28

Hogere betrouwbaarheid ivm systeem beschikbaarheid (2 pompen). Tijdens onderhoud/storing (bijna) altijd één pomp beschikbaar.
Waarom eisen ze geen 2 alarmkleppen met afsluiters onder en boven de klep, kan je ook onderhoud doen zonder dat het systeem drukloos wordt.

Hoe ver moet je gaan? :F:
p.s. de 2de pomp wordt toch wel door een anderdeel in het lichtnet gevoed? (nsa of andere trafo) :lol:

m.vr.grt.
Andre
Andre de Lugt
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: wo 01 jul, 2009 19:08

Vorige

Keer terug naar Sprinklerinstallatie NFPA en NEN

Wie is er online