Sprinkler op bron WKO?

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Sprinkler op bron WKO?

Berichtdoor Koolifant op wo 05 nov, 2008 14:01

Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een sprinklerinstallatie (volgens BvB 2007 en VAS) op de bronnen van warmte-koude opslag? Zijn er al eisen/richtlijnen voor en waar moet je op letten? ik heb begrepen dat er wel wat mitsen en maren aan zitten.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Sprinkler op bron WKO?

Berichtdoor --kruisje-- op wo 05 nov, 2008 14:25

Ja, het combineren van een WKO als een watervoorziening voor een VAS sprinklerinstallatie is goed mogelijk. LPCB heeft hier recentelijk een memorandum over geschreven:

http://www.hetccv.nl/binaries/ccv/dossi ... dum-66.pdf

Paar aandachtspunten:
1) geldt maar als 1 bron, niet geschikt als alternatief voor een reinwaterkelder indien een eerste graads watervoorziening vereist is.
2) in sommige delen van het land is er sprake van brak/zout grondwater. Hierbij behoren wat aandachtspunten/nadelen bij.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Sprinkler op bron WKO?

Berichtdoor Koolifant op wo 05 nov, 2008 14:29

tnx, kruisje
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam


Keer terug naar Sprinklerinstallatie NFPA en NEN