In een winkelcentrum van 30.000m2 grenzen de gevels van de winkels aan een overdekte passage. Deze gevels zijn voorzien van een side-wall sprinklerinstallatie en dienen ter voorkoming van brandoverslag van de ene winkel naar de andere.
details:
-sprinklerkoppen aan de passagezijde
-bouwkundige scheiding tussen winkels is 60 minuten WBDBO
-oppervlak per winkel gemiddeld 150m2
-breedte passage (afstand tussen de winkelgevels) tussen de 3 en 7 meter
-aansturing sprinklers dmv rookmelders in de winkel (2 melderafhankelijk)(vertraging 3 minuten)
-de tegenoverliggende gevels en hun sprinklerkoppen kunnen handmatig worden aangestuurd
-passage is v.z.v. rook- en warmteafvoer (uit de '94) en voldoet niet aan de NEN 6093 (afvoercap. waarschijnlijk erg weinig als ook weinig toevoeropeningen (destijds ontwerp =toevoer via andere dakluiken)
-gevels winkels bestaan uit enkel glas, openstaande deuren maar ook rolluiken die in dagstand open staan.
droge blusleiding aanwezig
-watertoevoer sprinkler via waterleidingnet (wordt dus ook gebruikt voor brandweerinzet)
In de NFPA 13 staan ontwerprichtlijnen voor exposure protection en water curtains. Nu gaat het mij iets te ver om deze richtlijnen naast de installatie te leggen.
Concrete vraag:
1. zal een dergelijk systeem brandoverslag voorkomen gedurende 30 minuten?
2. welke aandachtpunten zijn er voor een dergelijke installatie (i.r.t.de aanleg datum van deze installatie). Onder welke condities werkt dit systeem wel en niet: met welk maximaal brandvermogen, passage als binnen-ruimte (RWA niet volwaardig), etc
Als je nog meer info wenst hoor ik het graag.