in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Berichtdoor Ruud van Liempd op ma 07 nov, 2011 15:56

In NFPA 30 artikel 16.5.1.10 is voor layout C voorgeschreven dat elke opslaglaag moet worden voorzien van in rack sprinklers (letterlijke tekst; Layout C shall mean one line of in-rack sprinklers at every storage level above the floor, with sprinklers space dnot more than 10 ft (3m) on center. sprinklers shall be staggered vertically )
Moet de bovenste opslaglaag ook voorzien zijn van een in-rack sprinkler of voorziet het daknet op deze plaats in de beveiliging?
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Berichtdoor De Pet op wo 09 nov, 2011 0:29

Als het er niet expliciet staat ga ik er van uit dat er geen rij rack sprinklers boven de bovenste goederen in de stellingen hoeft te worden aangebracht; dit is namelijk ongebruikelijk.
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Berichtdoor Ruud van Liempd op ma 14 nov, 2011 9:34

klopt dit was ook mijn eerste idee. Er staat echter wel vrij duidelijk 'at every storage level above the floor'. Dit zou ook de bovenste opslaglaag zijn.
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Berichtdoor De Pet op ma 14 nov, 2011 22:42

Nergens in NFPA 13 of 30 worden in-rack sprinklers boven het bovenste niveau goederen vereist; wel soms een max. opslaghoogte boven de bovenste in-rack sprinklers. Het monteren van in-rack sprinklers boven de bovenste goederen is ook erg lastig omdat je geen stellingconstructie meer hebt om de sprinklers aan vast te maken. In de NFPA voorschriften staan wel nog oplossingen zoals b.v. NFPA 30 Scheme C (niet te verwarren met de Layout C die je hier aanhaalt), waarbij barriers en een laag sprinklers boven de bovenste opslag nodig is. Maar in dat geval hoef je (staat er vermeld) de opbrengst van de daksprinklers niet hydraulisch mee te rekenen.

Ik denk dat je storage level dan ook moet lezen als opslagniveau (waarop je de goederen zet).
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: in rack sprinklers ook bij bovenste opslaglaag

Berichtdoor Ruud van Liempd op di 15 nov, 2011 14:35

ok hartelijk bedankt voor de uitleg. De juiste definities bij de terminologie uit de NFPA is soms wat lastig.