Nieuwe sprinkler meld centrale

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Nieuwe sprinkler meld centrale

Berichtdoor Hans op vr 04 jan, 2008 13:41

Wij zijn als productie bedrijf (circa 400 mdw) voornemens om over te gaan naar een nieuwe SMC.
De oude SMC is een Esser van een jaar of 16 oud.

De huidige situatie is een losse SMC en een losse CAC (calimiteiten alarm centrale)
Alvorens wij aan de slag zijn gegaan met het onderzoek hebben wij een voorlopig nw PVE op laten stellen.
Met als uitbreiding rookdetectie op onbemande ruimtes, server, Laag-Hoog spanning ruimtes.

Met deze toevoeging zou de goedkeuring voor het PVE een formaliteit moeten zijn.

Nu de volgende vraag,
Er zijn mogelijkheden om de SMC ook dienst te laten doen als CAC deze zou zelfs in staat moeten en kunnen zijn om onze BHV organisatie te alameren.

Echter nu blijkt het volgens de (indianen??)verhalen dat dit niet zomaar mag.

Is het dus zo als we deze twee centrales samen zouden voegen, en over zouden gaan naar 1 nieuwe dat we dan nog alwat problemen kunnen gaan verwachten.

Is dit wettelijk geregeld dat dit wel/niet mag. :bwt:
Hans
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: vr 04 jan, 2008 13:28

Re: Nieuwe sprinkler meld centrale

Berichtdoor --kruisje-- op vr 04 jan, 2008 14:10

De huidige situatie is een losse SMC en een losse CAC (calimiteiten alarm centrale)
Alvorens wij aan de slag zijn gegaan met het onderzoek hebben wij een voorlopig nw PVE op laten stellen.
Met als uitbreiding rookdetectie op onbemande ruimtes, server, Laag-Hoog spanning ruimtes.


CAC? je bedoelt brandmeldinstallatie? heb je ook nog een ontruimingsalarminstallatie?

Met deze toevoeging zou de goedkeuring voor het PVE een formaliteit moeten zijn.

ja en nee, voor het certificeren van de sprinkler dient er een masterplan opgesteld te worden (vroeger gebeurde dit door de inspectie instelling en noemde we he PVE). Wil je onderdelen van de brandmeldinstallatie / ontruimingsalarminstallatie integreren met de SMC moet het bestaande PVE aangepast worden c.q. uitgebreidt worden.

Nu de volgende vraag,
Er zijn mogelijkheden om de SMC ook dienst te laten doen als CAC deze zou zelfs in staat moeten en kunnen zijn om onze BHV organisatie te alameren.


Je kan alles in 1 kast onderbrengen, technisch moeten de componenten toch allemaal aan de zelfde eisen voldoen.


Echter nu blijkt het volgens de (indianen??)verhalen dat dit niet zomaar mag.

Is het dus zo als we deze twee centrales samen zouden voegen, en over zouden gaan naar 1 nieuwe dat we dan nog alwat problemen kunnen gaan verwachten.

Is dit wettelijk geregeld dat dit wel/niet mag.


Dit gebeurd heel vaak, echter het addertje onder het gras is dat de brandmeld met de sprinklerinstallatie mee gecertificeerd moet worden volgens de LPS 1233 en niet volgens de CCV regeling BMI 2002.


Gemeentes gaan hier meestal wel mee akkoord omdat de bmi dan ook vaker geinspeceerd worden door een inspectie instelling dan bij de CCV regeling BMI 2002 het geval is.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Nieuwe sprinkler meld centrale

Berichtdoor Hans op di 16 sep, 2008 9:47

Inmiddels zijn we een hele tijd verder, meer als een jaar. We zijn daadwerkelijk overgegaan tot een nieuwe centrale.
Door het hele bedrijf nieuwe lussen en rook detectie op een tiental plaatsen (onbemande ruimtes) :roll: .
bdb gaat voor zijn formele keuring en de brandweer heeft zijn goed keuring gegeven.

Volgend jaar gaan we over tot de integratie van de calimiteiten alarmcentrale en BHV alarmering, zodra deze is geintregeerd in de BMC zal deze mee gecertificeerd moeten worden.

Al met al is het een leuk project geworden en we zitten weer netjes in de spullen:lol:
Hans
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: vr 04 jan, 2008 13:28


Keer terug naar Sprinklerinstallatie NFPA en NEN

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast