Memorandum 63

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Berichtdoor Eruk op vr 17 aug, 2007 21:07

het klopt dat een dat een reinwatertank of een reinwaterkelder binnen 8 uren vol moet zijn.

Dit is een eis van de brandweer, verzekeringsmatschappij en de overheid.
Deze eis is vastgesteld in Masterplan en Basis document brandbeveiliging.

Op voorwaarde dat een reinwaterkelder of een reinwatertank binnen 8 uren vol moet zijn, wordt de certificaat uitgegeven.
Als men niet aan deze eis voldoet krijgt de bedrijf die de reinwaterkelder of reinwatertank heeft t.b.v. sprinklerinstallatie zijn/haar certificaat niet.

Als je geen certificaat heb dan krijg je geen toestemming van de eisende partijen om die pand te betreden of opslag plaats te laten vinden.

reinwaterkelder of reinwater van 1ste klas is 20 jaar onderhoudsvrij.
2 de klas is 15 jaar onderhouds vrij.

Dat wil zeggen dat je gedurende 20 of 15 jaren onderhoud hoeft te plegen. D.w.z. reinwaterkelder of reinwaterkelder geduren de 20 of 15 jaren niet leeg te laten lopen.

Als je na 20 jaren onderhoud wilt plegen en je heb opslag in de bedrijfs pand dan moet de pand eigenaar noodmatregelen nemen.

De pand eigenaar is verplicht nood wateropslag te regelen die de benodigde netto watervolume bevat.

Anders moet de bedrijf stoppen met zijn activiteiten.

In een reinwaterkelder of reinwatertank wordt al tijdens het ontwerp een vulleiding mee genomen die bedoeld is voor de brandweer voor het vullen van de reinwaterkelder of reinwatertank.

Het is daarom zeer van belang voor opleveren of in gebruik nemen van het pand vooraf afspraak te maken bij de brandweer.

Groetjes
Eruk
Eruk
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: vr 17 aug, 2007 20:38

Berichtdoor Eruk op vr 17 aug, 2007 21:14

Vergeten te zeggen.

Indien men toch om onbekende redenen de reinwaterkelder of reinwatertank leeg laat lopen, moet men vooraf het melden bij brandweer.

Zonder dat toestemming van de plaatselijke brandweer mag men het niet leeg laten lopen.

de brandweer controleert of er nood maatregellen getroffen zijn.

Indien men geen middellen heeft die als noodwateropslag kan dienen, dan wordt door de brandweer aangerukt en gedurende het tijd de er geen wateropslag is houd de brandweer ter plaatse wacht met man en macht en brandweer auto's die over voldoende water beschikken.
De kosten die de brandweer hierbij maakt wordt in rekening gebracht bij de pand eigenaar.

Groetjes,
Eruk
Eruk
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: vr 17 aug, 2007 20:38

Berichtdoor Palmpie op vr 17 aug, 2007 21:22

Eruk schreef:Vergeten te zeggen.

Indien men toch om onbekende redenen de reinwaterkelder of reinwatertank leeg laat lopen, moet men vooraf het melden bij brandweer.

Zonder dat toestemming van de plaatselijke brandweer mag men het niet leeg laten lopen.

de brandweer controleert of er nood maatregellen getroffen zijn.

Indien men geen middellen heeft die als noodwateropslag kan dienen, dan wordt door de brandweer aangerukt en gedurende het tijd de er geen wateropslag is houd de brandweer ter plaatse wacht met man en macht en brandweer auto's die over voldoende water beschikken.
De kosten die de brandweer hierbij maakt wordt in rekening gebracht bij de pand eigenaar.

Groetjes,
Eruk


Ik denk het niet dat de brandweer daarbij gaat staan.... :wink:

Daar kan je gewoon een commerciële brandweerploeg voor in huren en desnoods een (water)tankwagen van een commercieel bedrijf... :twisted:

De brandweer zit tegenwoordig niet zo ruim in zijn manschappen en materieel dat ze zo een TS uit de sterkte kunnen halen... :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Berichtdoor --kruisje-- op za 18 aug, 2007 7:38

het klopt dat een dat een reinwatertank of een reinwaterkelder binnen 8 uren vol moet zijn.

Dit is niet waar zie memorandum 63

Dit is een eis van de brandweer, verzekeringsmatschappij en de overheid.
Deze eis is vastgesteld in Masterplan en Basis document brandbeveiliging.

Even voor de volledigheid: Dit staat in de sprinkler voorschriften en geen harde overheidseis (geen AMVB/Wet). Het staat echter in de sprinkler voorschriften die gebruikt worden als onderbouwing voor een gelijkwaardigheid.

Dat wil zeggen dat je gedurende 20 of 15 jaren onderhoud hoeft te plegen. D.w.z. reinwaterkelder of reinwaterkelder geduren de 20 of 15 jaren niet leeg te laten lopen.

Als je na 20 jaren onderhoud wilt plegen en je heb opslag in de bedrijfs pand dan moet de pand eigenaar noodmatregelen nemen.
De pand eigenaar is verplicht nood wateropslag te regelen die de benodigde netto watervolume bevat.
Anders moet de bedrijf stoppen met zijn activiteiten.

Reinwaterkelder volgens het VAS is minimaal 15 jaar garantie. Het is niet zo dan na 15 jaar de tank niet meer gebruikt mag worden, deze dient alleen op nieuw geïnspecteerd te worden!!!

In een reinwaterkelder of reinwatertank wordt al tijdens het ontwerp een vulleiding mee genomen die bedoeld is voor de brandweer voor het vullen van de reinwaterkelder of reinwatertank.

Een vulleiding is niet voor het vullen van de tank door de brandweer maar na een calamiteit indien je extern water nodig hebt om aan je vulteis eis te voldoen.

Overeenkomstig VAS hoofdstuk 4.10 is een brandweer aansluiting alleen nodig als de brandweer voor suppletie (beperkte watervooraad) voor aanvulling moet zorgen. Deze vult de hoofdleiding en niet de tank.