Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

Berichtdoor Cillus Jansen op di 05 apr, 2011 10:47

De vraag die speelt is de volgende:
Het betreft een sprinklerinstallatie die gevoed is door een drinkwaterleiding (DWL). I.v.m. de capaciteit van een installatie moet er geteld worden (ivm watercapaciteit voor een sprinklerinstallatie) met gelijktijdigheid van een haspel (22 l/m) en de benodigde capaciteit voor de sprinklerinstallatie. Tot 2011 is hiervoor een knijpafsluiter geplaatst op de brandslanghaspel. Nu wordt dit niet meer toegestaan door sommige controlerende instanties. De vraag is nu of dit opgelost mag worden door middel van een magneetafsluiter die aangestuurd wordt door een brandmeldinstallatie. Dus de haspel wordt dan van het leidingnet afgesloten bij een brandmelding (evt. alleen een melding uit de sprinklerinstallatie).
:BRAND:
Cillus Jansen
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: ma 07 jun, 2010 6:10

Re: Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

Berichtdoor Andre S op di 05 apr, 2011 19:51

Het lijkt mij een zeer onwenselijke situatie om bij brand de brandslanghaspel af te sluiten van de watertoevoer. Het plaatsen van een brandslanghaspel heeft dan geen enkele toegevoegde waarde. Een oplossing zou een vergrootte wateraansluiting kunnen zijn of de sprinklerinstallatie aansluiten op een bronpompinstallatie.
Andre S
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: za 30 okt, 2010 22:50

Re: Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

Berichtdoor Mark--Stuifzand op di 05 apr, 2011 21:40

Waaom wordt de sprinkler niet gevoed door een pomp? Ik zou het absoluut niet accepteren om haspels uit te laten schakelen in geval van brandmelding. Ze hebben dan totaal geen nut omdat een eventuele brand dan niet geblust kan worden. Ook de repressieve dienst kan er in dat geval geen gebruik van maken.
Mark--Stuifzand
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: di 05 apr, 2011 21:33

Re: Gelijktijdigheid sprinklerinstallatie en brandslanghaspel

Berichtdoor Paul Wendt op wo 06 apr, 2011 12:23

Het lijkt mij nuttig de functies van beide nader te beschouwen. Een brandslanghaspel is bedoeld om een beginnende brand te blussen. Gaat dit goed dan komt de sprinkler niet eens in alarm. Loopt de poging op niets uit dan zal de temperatuur oplopen en wordt automatisch de sprinkler geactiveerd. Het doel van de sprinklerinstallatie is doorgaans om branduitbreiding te voorkomen. Indien bij het activeren van de sprinklerinstallatie de brandslangshaspel wordt uitgeschakeld lijkt mij dat dus niet te stuiten op bezwaren. Wel als bijvoorbeeld een handbrandmelder wordt geactiveerd.
Op dat moment is nog sprake van een beginnende brand waarbij het niet wenselijk is dat de brandslanghaspels worden dichtgestuurd. Al bij al een zotte situatie waarbij klaarblijkelijk is bespaard op de aanleg van een pomp, bassin voor watervoorraad, voldoende water-debiet etc. etc. Deze variant in de praktijk nog nooit meegemaakt.
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39