Een cascade schakeling werkt als volgt:
Meestal zitten er achter een alarmklep meerdere stromingsschakelaars. Achter elke stromingsschakelaar zitten sprinkler koppen. Als er een sprinkler kop aanspreekt, zullen de alarmklep (naast het
Réservoir sous pression) en de stromingsschakelaar (in de aftakleidingen achter de alarmklep) een brandalarm geven. De melding van de stromingsschakelaar is de plaatsbepaling, dus deze activeert een indicator op het brandweerpaneel. De melding van de alarmklep zal geen indicator op het paneel activeren.
Soms kan het voorkomen dat er sprinklers direct achter de alarmklep zitten (dus zonder stromingsschakelaar). Als er een sprinkler kop achter een alarmklep aanspreekt, zal deze een brandalarm geven. Aangezien dit nu het enige alarm is, moet er een indicator op het brandweerpaneel geactiveerd worden.
Als er een sprinklerkop achter een stromingsschakelaar aanspreekt, zullen de alarmklep en de stromingsschakelaar een brandalarm geven. Dan worden er twee indicatoren geactiveerd op het brandweerpaneel ,die van de alarmklep én van de stromingsschakelaar. Dit is verwarrend als je op het brandweerpaneel kijkt. Daarom moet de melding van de alarmklep onderdrukt worden als er een tweede melding komt. Dit noemen we een cascade schakeling (een cascade is een waterval).
Wat de inspecteur dus bedoeld, is dat de indicator van de alarmklep onderdrukt moet worden als de stromingsschakelaar geactiveerd wordt. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk voor je is.