Bronpomp installatie

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Bronpomp installatie

Berichtdoor Ed Scheffers op vr 26 feb, 2010 9:54

Graag zou ik u een informatieve vraag willen stellen betreffende een sprinkler systeem met een bronpomp.
Ik neem aan dat u bekend bent met het memorandum 66 en het VAS.

Op pagina 2 van dit memorandum staat de volgende passage:

"Het bronpompsysteem moet worden voorzien van een beveiliging welke voorkomt dat de elektromotor van de bronpomp beschadigt indien er geen of te weinig water van het bronpompsysteem wordt afgenomen. De juiste hoeveelheid afstemmen conform opgave fabrikant.
De werking van de beveiliging mag de juiste hoeveelheid bluswater naar de geopende sprinklers niet nadelig beïnvloeden."

Dit lijkt een tegenstrijdigheid.

Mijn vraag is hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven wordt als de bronpomp de enige water voorziening is voor het sprinklersysteem.
Wordt de pomp beveiligd totdat het water niveau te laag is?
Blijft de pomp draaien ook als het waterpeil te laag is?
Wat zouden de omstandigheden moeten zijn dat het water niveau in een bronput te laag is?
Ed Scheffers
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: di 15 dec, 2009 8:17

Re: Bronpomp installatie

Berichtdoor --kruisje-- op vr 26 feb, 2010 10:01

De eis zoals geciteerd geeft geen betrekking op de waterstand in de bron Een te lage waterstand mag niet voorkomen (deze moet gegarandeerd zijn).

Als de moter van de pomp draait maar er gaan water afname is (bijvoorbeeld bij het testen van de pomp, ITC dicht maar pomp nog aan) mag deze niet in de soep draaien. Daar gaat dit artikel over.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 534
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Bronpomp installatie

Berichtdoor kruislijst op vr 26 feb, 2010 11:12

Als toelichting:

Een sprinklerinstallatie offert zichzelf op.
Een motor moet blijven draaien tot deze niet meer verder kan en kapot gaat. Het vroegtijdig uitschakelen om de motor te beschermen is dus niet toegestaan.

Dit geldt ook voor de pomp. Als er even geen water is mag de pomp niet in de beveiliging tegen drooglopen schieten.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 783
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59


Keer terug naar Sprinklerinstallatie NFPA en VAS

Wie is er online