Bmc behuizing IP bescherming

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor Dominion op ma 13 apr, 2009 12:53

Alleerst fijne pasen ! :paashaas:

Weet er iemand dat als je een bmc in gesprinklerd gebied hangt je een "custom" Sarel kast met glazen deur mag gebruiken
en daar de bmc in hangen. ? Zo dat je een alternatief (kostenbesparing krijgt)
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor De Pet op ma 13 apr, 2009 13:34

Die kasten zijn volgens mij standaard IP 66 (nog wel even checken voor de zekerheid), en in het sprinklervoorschrift wordt IP 44 al als voldoende beschouwd. Dat is dus OK. Denk je er wel aan dat de brandmeldcentrale zijn warmte kwijt kan? Sarel heeft ook ventilatie-oplossingen daarvoor.
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor J. Nieuwland op di 14 apr, 2009 13:47

Waar staat beschreven dat een BMC in een dergelijke behuizing moet ingeval van gesprinklerd gebied?

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor De Pet op wo 15 apr, 2009 22:20

J. Nieuwland schreef:Waar staat beschreven dat een BMC in een dergelijke behuizing moet ingeval van gesprinklerd gebied?

J. Nieuwland


Nergens.

Maar als er brand ontstaat in de ruimte waarde BMC staat opgesteld, vindt je dan dat de BMC moet blijven functioneren? Zo ja, dan moet ie wel tegen het sprinklerwater kunnen. Vandaar ook dat de VAS sprinklervoorschriften eisen dat een sprinklermeldsysteem waterdicht is. Overigens zou je op grond van 7.7 van de NEN 2535 die bestandheid tegen het sprinklerwater kunnen afleiden.
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor Dominion op do 07 mei, 2009 22:16

Jongens allereerst weer bedankt voor de reacties !

toch gegaan voor een "custom" kast. type sarel
voor de geintresseerde foto gemaakt :wink:
http://www.sprangersbeveiliging.nl/h4/bmc.jpg

Groeten! :bwt:
Dominion
20+ berichten
 
Berichten: 23
Geregistreerd op: do 29 jan, 2009 19:11
Woonplaats: Nieuwendijk

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor Palmpie op do 07 mei, 2009 22:45

Oh... Dat is zo'n kast die ik altijd zie openstaan bij inspecties... :roll: :roll: :wink: :wink: :twisted:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor Andre de Lugt op ma 06 jul, 2009 16:17

Even een paar vragen omtrend de situatie ter plaatse.

Is de BMC onderdeel van de sprinklerinstallatie?
Worden sturingen voor de sprinklerinstallatie door de BMC uitgevoerd?
Is het een gecertificeerde sprinklerinstallatie?


m.vr.grt.
Andre
Andre de Lugt
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: wo 01 jul, 2009 19:08

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor Louis van Wijk op ma 06 jul, 2009 18:30

ah-ha, nu heb ik 'm door..

Je wilt een sprinklerinstallatie vullen met een combi van water en Ethanol/Isopropyl, zodat ie niet bevriest maar wel blust.

:H:

of toch niet?

groet,
Louis
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 646
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Bmc behuizing IP bescherming

Berichtdoor zowie op do 15 okt, 2009 21:38

Beetje late reactie, maar een BMC in een waterdichte kast hangen is NIET voldoende. De LEDS van de meldingen behoren oranje te zijn en niet rood! Ik heb zelf een aantal sprinkler kasten in het verleden gemaakt en de bmc's omgesoldeerd.
Regeltjes...ze zijn niet zo moeilijk hoor ;-)
zowie
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 23 jan, 2007 23:41