berekening inhoud druktank

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

berekening inhoud druktank

Berichtdoor Bas Berenschot op do 13 okt, 2011 15:44

Wie heeft er een voorbeeld van een inhoudsberekening van een druktank? Gegeven max werkdruk van 10 Bar.
hoogste sprinkler vanaf onderkant tank 40 meter. Laagste sprinkler -12 meter van onderkant tank.
Wie heeft een uitgewerkte versie van zo'n dergelijk voorbeeld met onderstaande formule?

P = (P1 + P2 + 0,1h) (Vt/Va)-P1 where:

P is the operating pressure, in bar;
P1 is the atmospheric pressure, in bar (assume P1 = 1);
P2 is the minimum pressure required for the hydraulically most unfavourable sprinkler
at the time of complete exhaustion of the pressure tank, in bar
h is the height of the hydraulically most unfavourable sprinkler above the bottom of
the pressure tank (can be negative, if the hydraulically most unfavourable sprinkler
is positioned below the tank), in m
Vt is the total volume of the tank, in cubic metres;
Va is the volume of air in the tank, in cubic metres.
Bas Berenschot
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: do 13 okt, 2011 15:31

Re: berekening inhoud druktank

Berichtdoor De Pet op wo 09 nov, 2011 0:21

Een late reactie, maar beter laat dan nooit....

Ik weet niet waar je de formule vandaan hebt gehaald, niet uit de EN 12845 want daar verschilt ie van. Hij komt wel overeen met de VAS. Zou de EN 12845 soms niet kloppen :oops: ?

De inhoud kan je niet met de formule berekenen, de druk wel. Volgens de EN 12845 moet de inhoud 15 of 23 m3 zijn.

Verondersteld dat de druk ter hoogte van de tank t.b.v. de ongunstigste (hoogste) sprinkler 0,7 bar moet zijn. En verondersteld dat de tank voor de helft is gevuld met water.

Dan wordt de vereiste druk in de tank: (1+0,7+(0,1*40))(2/1)-1 = 10,4 bar
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14


Keer terug naar Sprinklerinstallatie NFPA en NEN