Bepaling max. sproeivlak

Hier kun je alle vragen over Sprinkler installatie's stellen

Bepaling max. sproeivlak

Berichtdoor Tim Dielhoff op ma 14 jun, 2010 7:38

Bij bepaling van het max. sproeivlak, mag je daar een risico inschatting bij gebruiken? Gaat om een uitbreiding van bestaande bouw, wat hier indirect leidt tot het vergroten van de hoeveelheid water. Terwijl het risico op een grotere brand niet direct groter is geworden.

Ik ben niet thuis op dit gebied, maar dit vroeg ik me af.
Tim Dielhoff
30+ berichten
 
Berichten: 33
Geregistreerd op: ma 28 sep, 2009 15:19

Re: Bepaling max. sproeivlak

Berichtdoor De Pet op di 15 jun, 2010 19:46

Het maximum sproeivlak wordt niet groter als het gebouw groter wordt (tenzij het gebouw kleiner is dan het maximum sproeivlak). Dus een kantoor van 1.000 m2 heeft eenzelfde maximum sproeivlak (72 m2) als een kantoorvan 100.000 m2. Het maximum sproeivlak kan wel groter worden als de uitbreiding van het gebouw een andere bestemming krijgt (b.v in plaats van een kantoor een chemische fabriek).

Als je wilt kan je op 1 juli 2010 een gratis online training over de bepaling van een sproeivlak volgen:

Free Webinar from the Fire Sprinkler Academy, July 1st
The Academy of Fire Sprinkler Technology is pleased to announce a free webinar to be broadcast live on July 1st, 2010. This interactive class will have attendees determine the size and layout for remote areas in many different buildings. There is a pre-seminar exercise that attendees should complete to help the seminar be as interactive as possible.

Determining the correct Remote Areas can be very tough in today's built environment. We will discuss tips and tricks for many different types of systems.

This class is good for anyone in the Fire Sprinkler Industry. AHJ's, Contractors, and Engineers will all benefit from this class.

Title: Free Live Webinar - Academy Lesson on Remote Areas
Date: Thursday, July 1, 2010
Time: 12:00 PM - 1:00 PM CDT

Space is limited. Reserve your Webinar seat now at:



https://www1.gotomeeting.com/register/394816345
De Pet
30+ berichten
 
Berichten: 40
Geregistreerd op: vr 08 feb, 2008 21:14

Re: Bepaling max. sproeivlak

Berichtdoor Eruk op do 17 jun, 2010 22:17

Wil je een max sproeivlak van een sprinklerinstallatie bepalen?
De vereiste opb2ngst van de watervoorziening is afhankelijk van de sproeidichtheid en het maximum
sproeivlak, terwijl de minimum druk van de watervoo2iening niet alleen afhankelijk is van de sproeidichiheid
en het maximum sproeivlak maar bovendien van de nominale doorlaat van de sprinklers en van de drukverliezen
in het leidingstelsel .
Elke sprinklerinstallatie moet zodanig worden ontworpen, dat enerzijds bij het in Werking treden van de groep
sprinklers boven het maximum sproeivlak dat hydraulisch het ongunstigst is gelegen overal de vereiste minimum
sproeidichtheid wordt verkregen, terwijl anderzijds bij het in werking treden van de groep sprinklers boven het
maximum sproeivlak dat hydraulisch het gunstigst is gelegen, de minimum watervoorraad voldoende is voor de
minimum sproeitijd, een en ander als voor de desbetreffende klasse is bepaald

en welke voorschriften ga je hanteren?
Is het natte-, droge, deluge- of preaction installatie?

Max sproeivlakken zowel in V.A.S. als in NFPA in tabellen aangegeven bij elk gevarenklasse.

Ik denk dat je vuurbelasting moet weten zodat je een sprinklervoorschrift kan vaststellen vervolgens een gevarenklasse.

Voorbeeld;
Hoge vuurbelasting vraagt een hoge gevarenklassen met grote sprinkler doorlaat die daarbij hoort.

Als je de gevarenklasse heb bepaald dan kun je de max sproeivlak, sproeitijd en de doorlaat van de sprinkler bepalen; opsomming van deze is dan je watervoorraad.

Als je een bestaande installatie wilt uitbreiden dan moeten we kijken naar bestaande beveiligde oppervlak.
De bestaande oppervlak optellen bij de nieuwe oppervlak, dan mag de totaal voorgeschreven aantallen sprinklers per alarmklep of sectie niet overschrijden.
NFPA heeft voor bepaalde gevarenklassen een maximum beveiligde oppervlak; deze mag je niet overschrijden.

Als je de aantallen sprinklers per alarmklep of sectie conform V.A.S. overschrijd of de maximum oppervlak conform nfpa overschrijd dan moet er alarmklep(pen) bijkomen.

Als we uitgaan dat de nieuwe situatie een hoge vuurbelasting goederen bevat, dan heb je een hogere gevarenklasse toepassen. en de bestaande situatie een lage vuurbelasting goederen bevat dan is dat een lagere gevarenklasse.
Een watervoorraad voor een lagere gevarenklassen is dan niet toereikend voor een hogere gevranklasse.

In dit geval moet je watervoorraad groter maken of nieuwe watervoorraad bij laten plaatsen om aan de eisen te voldoen van een hogere gevarenklasse.

Sproeitijd en de doorlaat van de sprinkler van een hogere gevarenklasse is meestal groter aangegeven in de voorschriften.
gevaarlijke opslag van goederen heeft weer andere eisen zoals; maximum oppervlakte
Hoog opstalling kan stelling sprinklers eisen waardoor de watervoorraad extra groot wordt.
Deluge of droge installatie heeft weer andere eisen.

We kunnen wel blijven schrijven.
Je moet eerst oppervlakten vaststellen zowel van de nieuwe als bestaande.
De vuurbelasting vaststellen van de nieuwe situatie.
De gevarenklasen en de watervoorraad van de bestaande situatie vaststellen.
Eruk
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: vr 17 aug, 2007 20:38