Ibrahim Bulut schreef:Een vraag in verband met de EN 12845 norm.
Is er iemand wie mij kan vertellen of er in deze norm gesproken wordt over het aarden (earthing) van sprinklerinstallaties. En wat als een gedeelte van de sprinklerinstallatie in CPVC wordt opgetrokken?
Bedankt voor jullie hulp!
Hoi Ibrahim,
Omgekeerd mag het in ieder geval niet:
20.3.2.4 Pipework and pipe supports
.........The pipework shall be checked for electrical earthing connections. Sprinkler pipework shall not be used for earthing electrical equipment and any earthing connections from electrical equipment shall be removed and alternative arrangements made.Voor de sprinklerinstallatie is het niet nodig, en vaak is er al vanzelf een behoorlijk lage aardweerstand omdat een elektro- of dieselmotor geaard is. Als er een bijzonder explosiegevaar of bliksemgevaar is (maar dan moeten alle andere metalen delen in het gebouw ook al extra worden geaard) moet je extra maatregelen nemen.
Bij kunststof leidingen kan en hoef je (natuurlijk) niet te aarden.
Je hebt het over de EN 12845, maar pas op, want in Nederland en andere Europese landen wordt deze norm door veel eisende partijen als onvolledig beschouwd! In deze landen worden aanvullingen uitgebracht, zoals ook in Nederland:
http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatch ... ?id=271076http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatch ... tID=271808