Onderstaande mail ontving ik via het preventienetwerk, het advies aan de preventiecollega's is om afstand te nemen van deze Vebon-handreiking.
**************
Ik stuur deze email aan u beiden als clustervoorzitter bouwen en districtsvertegenwoordigers bouwen.
Tijdens een gesprek afgelopen dinsdag met de firma Colt (o.a. rook- en warmteafvoer) is door het bedrijf aangegeven dat de VEBON: sectie rookbeheersingssystemen een Methodiek Grote Brandcompartimenten gaat uitbrengen. Het zou een eenvoudigere werkwijze zijn voor grote brandcompartimenten. Door ons is toen geadviseerd het stuk voor te leggen aan het LNB, dit is echter niet gebeurd. Deze week is de folder namelijk al door deze dienst ontvangen. De folder is in een oplage van 3000 stuks verschenen en is volgens Colt alleen verstuurd aan de brandweer.
Na het stuk doorgenomen te hebben kan geconcludeerd worden dat er geen enkele onderbouwing aanwezig is voor de categorieën die worden voorgesteld. Er wordt in de brochure van de brandweer verwacht dat ze een binnenaanval kunnen uitvoeren omdat er een rook en warmteafvoerinstallatie in zit. De omvang van de brand, het soort materialen (brandbaarheid / te blussen met water of niet) wordt niet meegenomen. Er is geen onderbouwing aanwezig dat een binnenaanval door de brandweer succesvol kan worden uitgevoerd.
Onze conclusie is dat documenten louter te doel heeft om meer rook en warmteafvoerinstallaties te verkopen. Helaas is het stuk door heel Nederland verspreid. De brandweer kan hiermee op het verkeerde been worden gezet.
Ons voorstel is dat het cluster Bouwen voor het LNB een formele reactie opsteld en dit zo spoedig verspreid via de geëigende wegen (brandweerkennisnet).
**********
cu,
Loe