Brandweer eist RWA

Hier kun je alle vragen over Rook en Warmte Afvoer installatie's stellen (RWA)

Brandweer eist RWA

Berichtdoor Hendrik op wo 04 jul, 2007 14:58

Bij een project, waar middels een vuurlastberekening is aangetoond dat geen RWA-installatie benodigd is, eist de brandweer een RWA, zonder deze eis (technisch) te kunnen formuleren. Mag een brandweer deze eis dan nog stellen?
Hendrik
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: wo 04 jul, 2007 14:39

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 04 jul, 2007 15:12

Je zegt dat de brandweer de eis niet technisch motiveert. Motiveren ze deze eis wel op een andere manier? En zo ja hoe?

In principe is een vuurlast berekening op basis van reken en beslis model beheerbaarheid (BvB) van brand geen wettekst. Het is dus ook niet zo dat een brandweer dit per definitie moet accepteren. Het is aan B&W (dus de brandweer) om een gelijkwaardigheid op het bouwbesluit te accepteren. Echter is BvB wel algemeen geaccepteerd en er is ook jurisprudentie over waar een brandweer verplicht was het te accepteren omdat het algemeen geaccepteerd is.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: Brandweer eist RWA

Berichtdoor evz op wo 04 jul, 2007 15:16

Hendrik schreef:Bij een project, waar middels een vuurlastberekening is aangetoond dat geen RWA-installatie benodigd is, eist de brandweer een RWA, zonder deze eis (technisch) te kunnen formuleren. Mag een brandweer deze eis dan nog stellen?


Hoe groot is dit project. Hoogte pand. plaats pand (beheersbaarheid). Zijn deze gegegens ook bekend :?:
Wat wordt er opgeslagen. Zijn er nog meer installatietechnische maatregelen genomen :?:
Waar rook is is vuur!
evz
60+ berichten
 
Berichten: 83
Geregistreerd op: ma 16 apr, 2007 15:55
Woonplaats: Uden

Re: Brandweer eist RWA

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 04 jul, 2007 15:30

Hendrik schreef:Bij een project, waar middels een vuurlastberekening is aangetoond dat geen RWA-installatie benodigd is, eist de brandweer een RWA, zonder deze eis (technisch) te kunnen formuleren. Mag een brandweer deze eis dan nog stellen?


Je toont niet aan dat een RWA-installatie niet noodzakelijk is, je probeert een aspect van het bouwbesluit gelijkwaardig op te lossen...

Op basis van welke artikelen uit het Bouwbesluit het je de gelijkwaardigheid nodig? RWA kan vanuit verschillende invalshoeken werken: Bij toepassing voor het vergroten van het compartiment kan het de binnenaanval ondersteunen, maar wanneer je haar nodig hebt voor gelijkwaardigheid op het gebied van verlengde vluchtafstanden gelden er weer andere criteria...

J.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Berichtdoor Hendrik op wo 04 jul, 2007 16:30

De eis wordt gesteld omdat het pand dichter bij de perceelsgrens komt te staan, dan het bestemmingsplan toelaat. Volgens het bp 3,0m¹ en pand komt op ca. 2,5m¹. Om een positief advies van de brandweer voor B&W te krijgen, eist zij een RWA.

In het gebouw wordt een brandmeldinstallatie toegepast met volledige bewaking en de gevels worden uitgevoerd met een brandwerendheid volgens de vuurlastberekening.

De hoogte van het gebouw is ca. 13,5m¹, oppervlakte ca. 2000m². Het gaat om een hoogbouwmagazijn waar voornamelijk staalproducten op pallets of in dozen worden opgeslagen.
Hendrik
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: wo 04 jul, 2007 14:39

Berichtdoor Guust op do 05 jul, 2007 8:24

Hendrik schreef:De eis wordt gesteld omdat het pand dichter bij de perceelsgrens komt te staan, dan het bestemmingsplan toelaat. Volgens het bp 3,0m¹ en pand komt op ca. 2,5m¹. Om een positief advies van de brandweer voor B&W te krijgen, eist zij een RWA.

In het gebouw wordt een brandmeldinstallatie toegepast met volledige bewaking en de gevels worden uitgevoerd met een brandwerendheid volgens de vuurlastberekening.

De hoogte van het gebouw is ca. 13,5m¹, oppervlakte ca. 2000m². Het gaat om een hoogbouwmagazijn waar voornamelijk staalproducten op pallets of in dozen worden opgeslagen.


Een volledige bewaking bij een object die voornamelijk staal opslaat. toe maar. en een hoogte van 13,5 meter en dan nog RWA eisen... toe maar het kan niet op.

Ik neeem aan dat die hoogte van 13,5 meter toch wel voldoende rook kan opvangen om de brandweer nog zicht te laten tijdens een brand.
Avatar gebruiker
Guust
120+ berichten
 
Berichten: 202
Geregistreerd op: ma 10 apr, 2006 12:29

Berichtdoor Joachim Bolte op do 05 jul, 2007 8:46

En dan nog, de brandweer heeft niets te maken met vrijstellingen van het BP etc. Die halve meter doet er niet genoeg toe om zo'n zware eis te stellen...

Vraag de brandweer eens naar het 'waarom'? Hebben ze het nodig voor de aanval, of willen ze vluchtveiligheid garanderen? Ze moeten aantonen waarom deze extra eis volgens hen nodig is.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Berichtdoor evz op do 05 jul, 2007 8:53

ik ben het met Guust eens.

Er is hier hoogstwaarschijnlijk iemand compleet doorgeslagen.
Laat het geen principe kwestie worden :roll:

Mogelijk wil de persoon ik kwestie ook zijn eis wel bijstellen maar dan moet je hem wel de ruimte geven. zie antwoord Engeltje '"waarom" en kan men aantonen dat dat nodig is.
(Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord) :?:
word vervolgd :?:

p.s. Als je over gelijkwaardigheid spreekt is de BMI mogelijk al voldoende. Toegevoegde waarde van een RWA zie ik niet in casus zoals gesteld!
Waar rook is is vuur!
evz
60+ berichten
 
Berichten: 83
Geregistreerd op: ma 16 apr, 2007 15:55
Woonplaats: Uden

Berichtdoor Hendrik op do 05 jul, 2007 9:22

Vragen naar het "waarom" heeft geen zin, want dat kan de brandweer niet formuleren. Er wordt echter gesteld, dat hieraan voldaan moet worden, mits deze niet (technisch) onderbouwde eis technisch wordt weerlegd. Wij hebben dit middels een vuurlastberekening gedaan, het gebouw voorzien van een BMI, maar nog wordt dit niet als gelijkwaardig niveau van veiligheid gezien. Zit dus niet iets achter van vluchtwegen, grootte van het compartiment o.i.d.
Hendrik
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: wo 04 jul, 2007 14:39

Berichtdoor Joachim Bolte op do 05 jul, 2007 10:06

Zeg dan gewoon maar 'mooi niet'...

Jullie hoeven niet te conformeren aan een eis van de brandweer, de brandweer moet maar aantonen waar ze de eis vandaan halen.

Het concept beheersbaarheid (of moet ik tegenwoordig 'de methode' zeggen? :wink: ) is heilig voor die gasten, waarschijnlijk hebben ze de klok 'binnenaanval' horen luiden, en eisen de RWA op basis daarvan.
Metaalopslag is echter goed oplosbaar met een ander pakket (lage vuurlast), en jullie hebben aangetoond dat dit bruikbaar is. (ten minste, wanneer je met je vuurlast onder de 150 kgvhe/m2 blijft, ofwel 7,9 MJ/m2, en dit een reeele berekening is...)

Er zijn verscheidene uitspraken bij de rechter geweest dat de brandweer gelijkwaardige oplossingen volgens het BvB moet accepteren, omdat dit als een landelijke 'standaard' methode wordt gezien.

Wanneer de brandweer het niet eens is met jullie oplossing, moet ze dat zeggen, en onderbouwen waarom. Het is echter niet aan de brandweer om zaken te eisen welke jullie niet aangeven.

Wanneer je aan het kundige oordeel van de plaatselijke brandweer twijfelt, kun je natuurlijk altijd nog even te rade gaan bij de regionale brandweer voor een second opinion (of de plaatselijke brandweer contact met hen, of het Nibra/NIFV, of het ministerie van bzk op laten nemen)
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp