WBDBO haakse hoek

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

WBDBO haakse hoek

Berichtdoor brandpreventje vuurlastig op di 22 mei, 2007 14:51

Een appartementencomplex heeft een aantal haakse hoeken (90 graden). Bij een tweetal appartementen zijn de gevelopeningen zo dicht bijelkaar gesitueerd dat er geen sprake meer is van een veilige afstand. De WBDBO-eis is 60 minuten. De architect maakt echter maar een gevelopening 30 minuten brandwerend en treft geen voorzieningen bij de andere gevelopening terwijl deze afstanden niet genoeg zijn om brandoverslag te voorkomen. Hij verwijst vervolgens naar NEN 6068 pargraaf 7.2.1. Opm. 2. Concreet houdt dit in dat een eis van 60 minuten opgelost kan worden door maar een van beide gevelopeningen 30 minuten brandwerend uit te voeren. Is dit juist!?!

Graag jullie reactie.
brandpreventje vuurlastig
Nieuwlid
 
Berichten: 19
Geregistreerd op: vr 09 maart, 2007 13:50

Berichtdoor --kruisje-- op di 22 mei, 2007 17:26

dat is correct.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Berichtdoor Palmpie op di 22 mei, 2007 20:24

Je moet niet vergeten dat in de buitenlucht een hoop energie van de brand 'in de lucht gaat' waar bij een binnenpui deze energie volledig de wand belast. :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Berichtdoor brandpreventje vuurlastig op wo 23 mei, 2007 8:44

Opmerking 2 uit paragraaf 7.2.1 van de NEN 6068 luidt als volgt:

De achtergrond van de grens van 30 min. is dat binnen 30 min. na het ontstaan van de brand de brandweer operationeel is en met bluswater via brandslangen brandoverslag voorkomen, zoals aangegeven in de nota van toelichting bij het bouwbesluit in stb. 1991, 680. Bij gebouwen hoger dan 20 m mag niet met de gereduceerde brand worden gerekend, om rekening te houden met beperkte bereikbaarheid voor de brandweer.

Als de architect en ook jullie gelijk hebben, waarom stellen we dan nog hogere WBDBO-eisen dan 30 minuten aan bepaalde constructies?
brandpreventje vuurlastig
Nieuwlid
 
Berichten: 19
Geregistreerd op: vr 09 maart, 2007 13:50

Berichtdoor Jan Hus op wo 23 mei, 2007 10:01

brandpreventje vuurlastig schreef:Opmerking 2 uit paragraaf 7.2.1 van de NEN 6068 luidt als volgt:

De achtergrond van de grens van 30 min. is dat binnen 30 min. na het ontstaan van de brand de brandweer operationeel is en met bluswater via brandslangen brandoverslag voorkomen, zoals aangegeven in de nota van toelichting bij het bouwbesluit in stb. 1991, 680. Bij gebouwen hoger dan 20 m mag niet met de gereduceerde brand worden gerekend, om rekening te houden met beperkte bereikbaarheid voor de brandweer.

Als de architect en ook jullie gelijk hebben, waarom stellen we dan nog hogere weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag-eisen dan 30 minuten aan bepaalde constructies?


De argumentatie in de norm slaat nergens op (staar je daar dus niet blind op), de inhoud van deze eis wel...

Dit gaat overigens niet op voor branddoorslag, alleen voor brandoverslag... De NEN 6068 geeft aan hoe een invulling moet worden gegeven aan een wbo-eis van 60 minuten, namelijk door een gevelopening 30 minuten brandwerend uit te voeren. Voor branddoorslag moet gewoon aan 60 minuten worden voldaan.
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 23 mei, 2007 10:04

De norm is ook gebaseerd op de inzet van 1 TAS, dus wanneer je teveel van dit soort fratsen uithaalt is de brand niet meer te beheersen met de aanwezige inzet. Argumentatie zuigt dus (naar mijn bescheiden mening).

Ik heb er nog niet heel goed in de NEN gekeken, maar volgensmij staat die opmerking ook alleen maar bij de PROJECTERINGS-eisen. Dat houdt dus in dat je daar een raam aanwezig mag hebben, het zegt echter nog niets over de brandwerendheid van dat raam. Dat komt later pas, en komt voort uit een berekening.

Ik ga er binnenkort nog even naar kijken.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Berichtdoor Jan Hus op wo 23 mei, 2007 12:30

Engeltje schreef:De norm is ook gebaseerd op de inzet van 1 TAS, dus wanneer je teveel van dit soort fratsen uithaalt is de brand niet meer te beheersen met de aanwezige inzet. Argumentatie zuigt dus (naar mijn bescheiden mening).

Ik heb er nog niet heel goed in de NEN gekeken, maar volgensmij staat die opmerking ook alleen maar bij de PROJECTERINGS-eisen. Dat houdt dus in dat je daar een raam aanwezig mag hebben, het zegt echter nog niets over de brandwerendheid van dat raam. Dat komt later pas, en komt voort uit een berekening.

Ik ga er binnenkort nog even naar kijken.


Dat klopt, in die zin dat de norm zegt dat alle onderdelen die 30 minuten brandwerend worden uitgevoerd niet als opening hoeven worden beschouwd. En als er geen opening is, kan er volgens de norm geen brandoverslag optreden...
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor brandpreventje vuurlastig op wo 23 mei, 2007 13:23

Klinkt aannemelijk maar dat neemt niet weg dat na 30 minuten de gevelopening weer aanwezig is (door de beperkte brandwerendheid van 30 minuten). Terwijl de eis 60 minuten is. Er vindt dus nog steeds brandoverslag plaats na plus minus 35 minuten terwijl de eis 60 minuten is.
brandpreventje vuurlastig
Nieuwlid
 
Berichten: 19
Geregistreerd op: vr 09 maart, 2007 13:50

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 23 mei, 2007 13:48

Dat weet je niet, en daarom zeg ik ook dat het bij aanwezigheid staat en niet bij de uiteindelijke berekening.

Wanneer je het overigens heel puur ziet mag je de vuistregel uit de praktijkrichtlijn (x2+y2=veilige afstand) niet combineren met de NEN.

Als hij de opmerkingen uit de NEN serieus neemt, is de volgende stap voor hem een berekening uit te voeren om te zien of een raam op die plaats een effect heeft op een ander raam in een haakse hoek.

Wil hij de vuistregel toepassen moet hij niet met opmerkingen uit de NEN aankomen die eigenlijk over plaatsing en aanwezigheid gaan.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Berichtdoor Joachim Bolte op wo 23 mei, 2007 14:18

Zoals ik het lees gaat art. 7.2.1. van de NEN 6068 erover dat je een gevel moet modelleren, waarbij alles wat <5 min. WBDBO is sowieso als gevelopening beschouwd moet worden.

Alles wat >30 min brandwerend is, wordt niet als gevelopening beschouwd. (wat dus niet wil zeggen dat een WBDBO of WTB hoger dan 30 min. nutteloos is!)

Daarna komt een leuke. Alles wat tussen de 5 en 30 minuten zit, moet zowel als gevelopening als 'dicht' constructiedeel worden doorgerekend. Dat doet dus niemand, de meeste bureau's gaan uit van openingen en dichte delen...

De volgende stappen volgens de NEN zijn:
- maatgevende gastemperatuur berekenen
- vlammen modelleren uit gevelopeningen
- warmtestraling berekenen
- WBO bepalen (welke gelijk is aan de referentievuurbelasting waarbij de straling onder de 15 kW/m2 blijft, heeft dus niets met de brandwerendheid van de gevelopening te maken)

Ik betwijfel of degene over wie het gaat dit allemaal heeft gedaan. Zo niet, heeft hij geen berekening volgens de NEN uitgevoerd, maar zitten shoppen.

Wat hij met een berekening zou moeten aantonen is dat de straling aan de binnenkant van de andere gevel gedurende de gewenste tijd (60 min. dus) onder de 15 kW/m2 blijft. Dat heeft 'ie op dit moment onvoldoende gedaan. Laat hem zijn situatie maar eens invoeren in Brando2, Winfire of Pintegraal, met die uitkomsten kun je tenminste wat. (althans, die worden geacht volgens de NEN te zijn uitgevoerd)

Kijk ook goed of hij voldoet aan alle toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van de NEN. 6.7 geeft bijvoorbeeld een leuke, wanneer de horizontale afstand tussen openingen in een hoek minder dan 5 meter wordt (of 3x het uitslaande vlamlichaam) mag je verwachten direct contact met de vlam te maken, en moet je ten miste een van de gevelopeningen brandwerend uitvoeren (zodat het eigenlijk geen opening meer is, in technische zin).
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Volgende

Keer terug naar Rekenen aan brandveiligheid

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten