Als je een heel korte afstand hebt (formeel dus bij <5m of 3*Pvl), weet je ook zonder berekening wel dat het fout gaat en je dus een 30 min brandwerende voorziening nodig hebt. Sterker gezegd, je mag er dan niet eens aan rekenen (hf 6.7).

Peter schreef:Kan iemand zich een situatie voorstellen dat in een gevel of dak (een uitwendige scheidingsconstructie) meer dan 30 min nodig zou kunnen zijn?

Koolifant schreef:Peter schreef:Kan iemand zich een situatie voorstellen dat in een gevel of dak (een uitwendige scheidingsconstructie) meer dan 30 min nodig zou kunnen zijn?
Ja, als je een berekening doet volgens de rekenmethode "beheersbaarheid van brand" (compartimenten > 1000 m2): dan kun je op weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag eisen hoger dan 60 komen en kun je ook hogere brandwerendheden nodig hebben.