Re: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag haakse hoek

Berichtdoor Peter op di 28 okt, 2008 20:46

Kan iemand zich een situatie voorstellen dat in een gevel of dak (een uitwendige scheidingsconstructie) meer dan 30 min nodig zou kunnen zijn?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag haakse hoek

Berichtdoor kruislijst op di 28 okt, 2008 20:54

Voorstellen op basis van het wettelijke kader?

Bouwbesluit verwijst naar de NEN 6068. De NEN 6068 geeft voor mij duidelijk aan dat de WBDBO alleen tussen openingen beschouwd moet worden (en hier ga ik verder niet op in). In beginsel dus niet!

Enige uitzondering vormt een gevel die eigenlijk niet "buiten" is. Wel in de buitenlucht, alleen niet aan te merken als een niet besloten ruimte. Daar zou sprake zijn van branddoorslag in plaats van brandoverslag.

Daarnaast natuurlijk nog BvB of andere gelijkwaardigheden.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 829
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag haakse hoek

Berichtdoor Freddy op wo 29 okt, 2008 7:38

Als je een heel korte afstand hebt (formeel dus bij <5m of 3*Pvl), weet je ook zonder berekening wel dat het fout gaat en je dus een 30 min brandwerende voorziening nodig hebt. Sterker gezegd, je mag er dan niet eens aan rekenen (hf 6.7).

Ter verduidelijking: dit geldt voor gevels met een hoek groter dan 90 graden (dus tegenoverliggende gevels). In dit geval is er sprake van een haakse hoek en is de afstand vanuit de gevelopening en de andere gevel oneindig....en kan je weer rekenen.
Freddy
30+ berichten
 
Berichten: 41
Geregistreerd op: wo 13 jun, 2007 14:50

Re: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag haakse hoek

Berichtdoor Koolifant op wo 29 okt, 2008 9:35

Peter schreef:Kan iemand zich een situatie voorstellen dat in een gevel of dak (een uitwendige scheidingsconstructie) meer dan 30 min nodig zou kunnen zijn?

Ja, als je een berekening doet volgens de rekenmethode "beheersbaarheid van brand" (compartimenten > 1000 m2): dan kun je op WBDBO eisen hoger dan 60 komen en kun je ook hogere brandwerendheden nodig hebben.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag haakse hoek

Berichtdoor Peter op wo 05 nov, 2008 14:50

Koolifant schreef:
Peter schreef:Kan iemand zich een situatie voorstellen dat in een gevel of dak (een uitwendige scheidingsconstructie) meer dan 30 min nodig zou kunnen zijn?

Ja, als je een berekening doet volgens de rekenmethode "beheersbaarheid van brand" (compartimenten > 1000 m2): dan kun je op weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag eisen hoger dan 60 komen en kun je ook hogere brandwerendheden nodig hebben.


Vooralsnog de enige uitzondering die gemeld wordt. Lijkt me illustratief. Alleen als je buiten het Bouwbesluit om wilt met een groter brandcompartiment, zou in een buitengevel meer dan 30 min nodig kunnen zijn.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22