schematisering in brando

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

schematisering in brando

Berichtdoor JoostH op wo 23 feb, 2011 18:43

Goedeavond.

Ik wil in brando een overslag situatie in een hoek berekenen. (tussen 2 compartimenten die een hoek met elkaar vormen)
Daartoe voer ik het gebouw in. Zie bijlage.

Brando "herkent" zelf de brandruimte. Maar doet dat niet goed, zie eveneens de bijlage. De grijze oppervlakte is wat brando herkent als ruimte. Dit wordt rood wanneer ik het selecteer als brandruimte.

Wat ik ook doe, ik krijg het niet voor elkaar dat brando 2 losse ruimten herkent.
Ik heb de situatie nu denk ik al 10x opnieuw getekend, en ook bij een geheel nieuw project en berekening blijft het probleem bestaan..

Kan iemand eens proberen of dit probleem ook bij hem/haar optreed?
en zijn er mensen die weten hoe ik dat kan oplossen.

dank!

Joost
Bijlagen
brandoschema.JPG
JoostH
30+ berichten
 
Berichten: 49
Geregistreerd op: ma 02 okt, 2006 15:27

Re: schematisering in brando

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 23 feb, 2011 18:56

Brando2 heeft een heleboel bugjes die je in de loop der tijd steeds beter weet te herkennen en te omzeilen. 1 van die bugjes is dat brando altijd moeilijk doet met punten waar drie stukken muur op uitkomen. (Zie omcirkelde in de bijlage)

Wat ik altijd doe in geval van een horizontale brandoverslag, in een interne hoek, maar ook naar een ander gebouw, is het bron-compartiment geheel modelleren maar het doel-compartiment niet. Voor het doel-compartiment zet ik alleen een muur (die in de hoek niet aansluit aan het bron-compartiment), het raam en de meetpunten.
Bijlagen
brandoschema.JPG
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: schematisering in brando

Berichtdoor --kruisje-- op wo 23 feb, 2011 18:58

AL weer een tijdje geleden dat ik er mee gespeeld hebt.

Volgens mij moet je de muur tussen de brandruimte als dubbele lijn tekenenen (Het metselwerk valt namelijk buiten de brandruimte).

Lijkt er nu namelijk op dat het programma 1 wand (terecht) niet aan twee brandruimten kan toekennen.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: schematisering in brando

Berichtdoor JoostH op wo 23 feb, 2011 19:47

heren!
dank voor beide reactie! Ben ik erg mee geholpen.
en van de dikte van de wand is eigenlijk wel logisch ook! De brandruimte is ook vanuit binnenkant binnenblad gemodelleerd!
dank!
JoostH
30+ berichten
 
Berichten: 49
Geregistreerd op: ma 02 okt, 2006 15:27

Re: schematisering in brando

Berichtdoor Peter op do 24 feb, 2011 10:34

Onder andere dit soort eigenaardigheden deden mij overstappen naar een ander programma.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: schematisering in brando

Berichtdoor --kruisje-- op do 24 feb, 2011 11:20

Onder andere dit soort eigenaardigheden deden mij overstappen naar een ander programma.


Het programma had dit wat netter kunnen afvangen in een foutmelding, maar in de basis is het een verkeerde moddelering van de brandruimte.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25


Keer terug naar Rekenen aan brandveiligheid

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten