Wopske dWdF-F schreef:Volgens de NEN 6089 geldt 1,5 minuut voor het ontruimen van (het direct bedreigde) rookcompartiment. Vervolgens wordt een doorstroomcapaciteit van 90 personen per minuut x de minimale breedte van de vrije doorgang in meters gegeven (zie paragraf 5.6, onder a). Dus voor 1 meter vrije doorgang geldt 90 personen per minuut. Dit geeft toch 135 personen per meter per 1,5 minuut. Bedoelen we dan niet hetzelfde?


Peter schreef:Het gaat hier om een risicovraag, faalkans. De wetgever, wij, de democratische samenleving uitmondend in een norm om mee te rekenen, accepteert een bepaald risico. Je stelt een lagere risico voor. Ik stel een hoger risico voor. Daarnaast, het is een rekenmodel. Daarin zitten meer aannamen met risico's in.
Een danszaal is wat anders dan een bioscoop. In een danszaal is nooit duidelijk hoeveel personen er zijn. Rekenen met rekenwaarden dus. Een bioscoop heeft een vast aantal zitplaatsen. Daar dus rekenen met het aantal stoelen.
Ik geloof niet dat iemand zit te wachten op een onderzoek zoals bij Schiphol... 
Keer terug naar Rekenen aan brandveiligheid