5 meter uit NEN 6068

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Ruud van Liempd op do 23 sep, 2010 12:15

In een andere thread las ik dat je de NEN 6068 alleen kunt gebruiken voor het rekenen aan 2 tegenover elkaar (spiegelsymmetrisch) gelegen gevels, als de spiegelsymetrische afstand tussen die gevels tenminste 5 meter is.

Ik twijfel aan de minimale eis van 5 meter. Er staat in par. 6.7 het volgende;

6.7 Afstand tussen gevelopeningen en een andere gevel
De horizontale afstand tussen enig punt van een gevelopening van de ruimte van waaruit de weerstand
tegen brandoverslag wordt bepaald, tot enig punt van een gevel van een andere ruimte, gemeten loodrecht
op de desbetreffende gevelopening, mag, indien de normalen op de gevels onder een hoek groter dan 90°
en kleiner dan 270° staan, niet minder bedragen dan de kleinste waarde van:
a) driemaal de rekenwaarde van Pv;i voor de desbetreffende gevelopening, zoals bepaald volgens bijlagen B en C;
b) 5 m.

Ik lees 'niet minder bedragen dan de kleinste waarde van'. Als volgens bijlage b 3x de loodrechte projectie van de vlam nu 4,5 meter is, dan is 4,5 meter de kleinste waarde van 4,5 m en 5 m. Klopt het dat, indien je het aantoont door de loodrechte projectie van de vlam te berekenen, dat je dan ook op een afstand tussen de gevels <5 meter uit kunt komen of moet ik terug naar de nederlandse les?
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Peter op do 23 sep, 2010 14:17

Dat klopt maar komt zelden (lees: praktisch nooit) voor.

NB. Ik heb ook wel eens brandweer meegemaakt die reken met minder dan 5 m toestond (even afgezien van Pv;i).
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Koolifant op do 23 sep, 2010 18:03

Peter schreef:Dat klopt maar komt zelden (lees: praktisch nooit) voor.

mwha da's niet helemaal waar hoor, hangt af van de vorm en hoogte van je openingen. Volgens mij heb ik wel eens orde grootte 3 m gehad.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Peter op do 23 sep, 2010 18:19

Koolifant schreef:
Peter schreef:Dat klopt maar komt zelden (lees: praktisch nooit) voor.

mwha da's niet helemaal waar hoor, hangt af van de vorm en hoogte van je openingen. Volgens mij heb ik wel eens orde grootte 3 m gehad.


Wil je die situatie eens beschrijven/tekenen? 3 m vind ik weinig.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Koolifant op do 23 sep, 2010 18:58

hum nou niet zo voorhanden, meer zo van heb ik wel eens gehad maar ik doe tegenwoordig niet zoveel brandoverslag meer. Overigens wil natuurlijk niet zeggen dat als je mag rekenen dat ie ook voldoet.. grote kans van niet op zo'n afstand.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Ruud van Liempd op vr 24 sep, 2010 10:34

al vast hartelijk bedankt. weer wat wijzer geworden.
Ruud van Liempd
120+ berichten
 
Berichten: 181
Geregistreerd op: do 14 feb, 2008 13:05

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor duiveltje op vr 24 sep, 2010 11:01

Wil je die situatie eens beschrijven/tekenen? 3 m vind ik weinig.


Als zich in de gevel waar dit zich voordoet een relatief, ten opzichte van de overige openingen, kleine opening bevindt, is de uittredende vlam ook klein. dan kan het voorkomen dat 3 x Pvi minder is dan 5 meter. Overigens zegt de melding bij vlamcontact niet dat brandoverslag plaatsvindt, maar dat de vlam niet meer gemodelleerd kan worden, dus dat de resultaten onbetrouwbaar zijn. Conform de norm kun je 3 soorten vlammen modelleren: een "normale" vlam; een vlam die aan de opgaande gevel plakt en een vlam die om een balkon krult. Een vlam die misschien wordt beïnvloed door een tegenoverliggende gevel staat er niet bij, de gevolgen van deze situatie kunnen dus niet worden voorspeld, vandaar deze beperking in het toepassinggebied.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Peter op vr 24 sep, 2010 11:33

De beperking van de 5 m, later is daar 3x pv;i aan toegevoegd, is opgelegd omdat convectieve warmteoverdracht (contact met hete rook) uit het model is gehaald.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: 5 meter uit NEN 6068

Berichtdoor Peter op vr 24 sep, 2010 17:50

Inderdaad, met een brandruimte met aan één zijde (twee of drie kan ook) grote openingen en een kleine opening aan de andere zijde, heeft die kleine opening een kleine pv;i. De pv;i kan, bij bijvoorbeeld een wc-raampje, heel klein worden. Dan kun je nog wel op minder dan een meter van de erfgrens een gevel met alleen een wc-raampje neerzetten. Interessant.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22


Keer terug naar Rekenen aan brandveiligheid