Mark Peels schreef:Met de tabel A52-1 t/m A52- uit NEN-1010 kan ik de Iz van een leiding berekenen,
in de tabellen erachter vind ik correctiefactoren voor o.a. grote lengtes.
Deze lengte tabellen gelden echter alleen voor 230V installaties.
Hoe bereken ik dit voor een 12V installatie?
Zonder de genoemde tabellen en de " Iz" te kennen wil ik het volgende opmerken:
Voor het berekenen van de genodigde kabel(diameter) gebruik ik gewoon de wet van Ohm.
Daarbij is van de belang de maximale stroom en het maximaal toelaatbare spanningsverlies. Dit levert een maximum weerstand op. In kabeltabellen is na te gaan hoeveel weerstand een bepaalde kabel(diameter) heeft per meter of per 100m. Als de afstand bekend is kun je dus de diameter uitrekenen, of andersom kun je de maximale lengte berekenen bij een vastgestelde diameter. Houd er rekening mee dat je uitgaat van lengte koperdraad en dat bij toepassing van kabel (stroomkring immers) de leidinglengte halveert!.
J. Nieuwland