Branduitbreiding van gevel naar dak.

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor Eric van der Veen op ma 11 apr, 2011 11:32

In NEN6068 / NPR6091 wordt niets geroepen over branduitbreiding vanuit openingen in een gevel naar een naastgelegen (plat) dak.
Hoe gaat dit als bijvoorbeeld een (niet brandwerende) pui grenst aan een dak (bijvoorbeeld 5cm opstand). Is dan het niet brandgevaarlijk zijn van een dak conform NEN6063 voldoende? Voor zo ver ik het lees is dat alleen een vuurkorf proef.

Ik zat te denken aan straling/convectie van de uitslaande vlammen op de bitumineuze dakbedekking, is niet belangrijk?
Eric van der Veen
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: wo 26 jan, 2011 11:10

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor Mark de Leeuw op ma 11 apr, 2011 15:12

Convectie lijkt me onwaarschijnlijk, daar de onderzijde van de opening dient als toevoer van buitenlucht ten behoeve van de brand. Dit is tevens een antwoord op de intensiteit van de straling
Mark de Leeuw
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: wo 23 feb, 2011 20:17

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor Peter op ma 11 apr, 2011 15:43

Toevallig heb ik een vergelijkbare situatie bij de hand tussen twee brandcompartimenten. Daar kijkt de toetsende instantie helemaal niet naar brandoverslag vanuit een gevel naar een niet brandwerend plat dak. Andersom wordt er wel een eis gesteld. De verticale afstand tussen plat dak en onderzijde van de gevelopening is ongeveer 200 mm. Nou geloof ik best dat in de richting van het dak naar de gevel kritischer is dan andersom maar om nou te veronderstellen dat er geen brandoverslag vanuit de gevel naar het dak plaats zal vinden lijkt me een beetje kort door de bocht. Even afgezien van de brandbaarheid van het dak.

Wat ik in mijn geval niet heb gedaan maar wat best een indicatie kan geven van de gevoeligheid is om boven het dak een fictieve verticale gevelopening te veronderstellen met de onderkant direct op het dak. Kijk dan eens hoe hoog de straling wordt afhankelijk van de afstand.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor kruislijst op ma 11 apr, 2011 20:18

paragraaf 6.6 van de NEN 6068 is m.i. duidelijk.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor Peter op ma 11 apr, 2011 20:33

kruislijst schreef:paragraaf 6.6 van de NEN 6068 is m.i. duidelijk.


Die is in 6.6.1 duidelijk in de richting van dak naar gevel. Ik ga er vanuit dat 6.6.2 ook gaat over de richting van dak naar gevel of lees jij daar dat die paragraaf over gevel naar dak gaat?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor kruislijst op di 12 apr, 2011 7:17

Als ik paragraaf 6.6 opvolg en voorzieningen tref om brandoverslag vanuit het dak naar de gevel te voorkomen heb ik ook het omgekeerde traject gedekt.
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Branduitbreiding van gevel naar dak.

Berichtdoor Eric van der Veen op di 12 apr, 2011 9:30

6.6 gaat inderdaad over een dakopening naar een gevel opening en niet van een gevelopening naar een dakvlak (dicht). Nu wordt er aan de onderzijde van het dak keurig een brandwerend plafond gemaakt, maar dit wil m.i. nog niet zeggen dat door uitslaande vlammen vlak boven het dak, deze niet zal branden. Misschien is het niet erg zolang de brand maar niet binnen komt, maar er is wel sprake van brand aan een ander compartiment (niet zozeer binnen).
Qua straling is het volgens mij niet moeilijk om boven de 15kW/m2 uit te komen. Even simpel een stralend verticaal vlak van 0,8x0,8 meter op 0,4 meter (onderin) komt ongeveer op deze waarde uit, maar dan geen rekening gehouden met de aanvoer van lucht aan de onderzijde echter ook niet met vlamgeometrie buiten het raam vlak.

In mijn voorbeeld is de verdiepingsvloer lager dan het aanliggende dak (ongeveer op 1,5 meter hoogte), de ramen zitten tussen dakvlak en plafond.

Ik denk dat er vanuit regelgeving geen voorzieningen hoeven te worden getroffen anders dan een 'niet-brandgevaarlijk' dak, maar kan me wel voorstellen dat het in de praktijk anders zou kunnen uitpakken, voor mijn gevoel zou een strook grind al wonderen doen.
Eric van der Veen
Nieuwlid
 
Berichten: 3
Geregistreerd op: wo 26 jan, 2011 11:10