brandoverslag versus dakramen

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Erik Hage op wo 21 jan, 2009 21:25

Hallo,

Ik ben in een situatie waarbij de brandweer een brandoverslagberekening verlangt van dakramen in een dak!
De NEN 6068 kent geen modellering van vlammen uit horizontale (dak)openingen. hoe zou ik dit aan kunnen pakken?

wellicht "een bij benadering situatie" waarbij ik het dakvlak en dakopeningen als verticale gevel en gevelopeningen kan beschouwen?

graag reactie

Erik Hage
Erik Hage
Nieuwlid
 
Berichten: 8
Geregistreerd op: wo 21 jan, 2009 21:19

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Emiel van Rossum op wo 21 jan, 2009 21:42

Hiervoor kan je een stralingsberekening maken met het CFD programma FDS/Smokeview.

Verder is het geen goed idee om de NEN 6068 toe te passen op situatie waarvoor deze niet bedoelt is.

Edit: Ik heb helaas de NEN 6068 niet bij de hand op dit moment, maar ik heriner me net dat er volgens mij in de 6068 ook een simpele formule zit waarmee de kans op brandoverslag tussen een dakraam een een aangrenzende gevelopening te berekenen is. Ik zal morgen op het werk even in de NEN kijken.
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Emiel van Rossum op do 22 jan, 2009 9:59

Erik,

Ik heb net even de NEN 6068 er even op nageslagen. In artikel 6.6 staat een simpele formule waarmee dit wellicht te berekenen is.

6068.png
Artikel 6.6
Avatar gebruiker
Emiel van Rossum
Beheerder
 
Berichten: 933
Geregistreerd op: zo 25 maart, 2007 21:15
Woonplaats: Venlo

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor kruislijst op do 22 jan, 2009 10:25

De NEN 6068 geeft inderdaad deze bepalingsmethode.

Voor een andere methode zul je aan moeten tonen dat deze gelijkwaardig is aan de eisen uit het Bouwbesluit, die verwijst naar de NEN 6068 (en die ga ik nu niet ter discussie stellen)
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Peter op do 22 jan, 2009 10:30

NEN en TNO houden een berekeningsmethode voor overslag vanuit daken uit de norm omdat TNO ooit eens overslag voor SKD heeft uitgezocht en dat heeft geresulteerd in de SKD-brandkaart. Te zien op http://www.s-k-d.nl/brand.htm
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Erik Hage op do 22 jan, 2009 16:22

Hallo Emiel,

Bedankt voor de reactie, ik kan het dus wel sluitend krijgen op basis van de NEN 6068. ik ga er direct mee aan de slag.
ik kom er aan de hand van jouw tip zeker wel uit!

groet,

Erik

Emiel van Rossum schreef:Erik,

Ik heb net even de NEN 6068 er even op nageslagen. In artikel 6.6 staat een simpele formule waarmee dit wellicht te berekenen is.

6068.png
Erik Hage
Nieuwlid
 
Berichten: 8
Geregistreerd op: wo 21 jan, 2009 21:19

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Palmpie op zo 01 feb, 2009 17:53

vlammen uit dakramen (bij dit incident is één dodelijk slachtoffer gevallen):

http://www.anp-photo.com/search.pp?page ... 1599&pos=3

Video: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieu ... _met_video
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Herman de Hollander op ma 06 feb, 2012 16:38

kijk voor dakramen en lichtkoepels ook op:

http://www.YYYYY.nl
http://www.YYYYY.nl

mvg,
Herman

*********
Moderator opmerking:
Links aangepast. Reclame maken via dit forum is niet toegestaan. Zie de forumvoorwaarden
Zeker niet als dit niet is aangevuld met nuttige toelichtingen en/of productinformatie, die bijdraagt aan de beantwoording van de vraag waarmee dit topic is gestart.
Herman de Hollander
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: ma 06 feb, 2012 16:32

Re: brandoverslag versus dakramen

Berichtdoor Peter op ma 06 feb, 2012 16:45

Zijn die goedkope daklichten ook brandwerend?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22