Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Peter op vr 24 jun, 2011 15:40

Ik heb een woongebouw met kleine woningen. De woningen, sommige subbrandcompartimenten andere brandcompartimenten, zijn allemaal kleiner dan 40 m2. Par. 5.1.4. van NEN 6068 schrijft voor dat subbrandcompartimenten groter dan 40 m2 als aparte brandruimte beschouwd moeten worden. Er staat niet hoe subbrandcompartimenten kleiner dan 40 m2 beschouwd moeten worden. Mag ik aannemen dat het brandcompartiment waarin ze liggen als één brandruimte beschouwd moet worden? Ook al bevindt zich tussen de subbrandcompartimenten een wbdbo van 60 min.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Peter op di 12 jul, 2011 10:41

Een andere situatie met soortgelijke vraag.

Een gebouw met kamerverhuur. De kamers worden uitgevoerd als subbrandcompartiment met 30 min wbdbo gelegen in één brandcompartiment. Alle kamers zijn kleiner dan 40 m2. Hoef ik geen brandoverslag tussen de subbrandcompartimenten uit te rekenen?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Jarnold ter Meer op di 12 jul, 2011 23:51

Lees goed hoe het Gebruiksbesluit omgaat met kamergewijze verhuur. Daarbij wordt de veiligheid met name geregeld door de NEN 2535 BMI. Compartimentering is daarbij niet strikt noodzakelijk (afhankelijk van de situatie).
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Peter op wo 13 jul, 2011 8:27

Jarnold ter Meer schreef:Lees goed hoe het Gebruiksbesluit omgaat met kamergewijze verhuur. Daarbij wordt de veiligheid met name geregeld door de NEN 2535 BMI. Compartimentering is daarbij niet strikt noodzakelijk (afhankelijk van de situatie).


Maar als ik voor subbrandcompartimentering kies, moet ik dan brandoverslag uitrekenen?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Jarnold ter Meer op wo 13 jul, 2011 10:48

Kijk dan ook even goed naar paragraaf 5.1.1, daarin staat het wel vermeld. Subbrandcompartimenten < 40 m² hoeven niet nader opgedeeld te worden.
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Peter op ma 18 jul, 2011 12:03

Jarnold ter Meer schreef:Kijk dan ook even goed naar paragraaf 5.1.1, daarin staat het wel vermeld. Subbrandcompartimenten < 40 m² hoeven niet nader opgedeeld te worden.


Citaat: "5.1.1 Onderscheid tussen brandcompartiment en subbrandcompartiment
Wanneer de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet worden beoordeeld tussen een
subbrandcompartiment en een andere ruimte, geldt dezelfde berekening als die van een brandcompartiment,
mits de brandruimte zich niet uitstrekt buiten het subbrandcompartiment."

Sorry, ik zie het niet.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor --kruisje-- op ma 18 jul, 2011 12:59

Sorry, ik zie het niet


Ik denk dat 5.1.4 wordt bedoelt?

Code: Selecteer alles
5.1.4 Brandcompartiment met woonfunctie met subbrandcompartimenten
Beschouw elk subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte groter dan 40 m² afzonderlijk als brandruimte.
Ruimten in het woongebouw die niet tot een subbrandcompartiment behoren (bijvoorbeeld gangen) hoeven niet als brandruimte te worden beschouwd.
OPMERKING 1
In de ruimten buiten het subbrandcompartiment gaat het om rookvrije vluchtroutes met stringente eisen aan brandvoortplanting en rookproductie, waar geen brand wordt verondersteld.
De wbdbo moet voor elk subbrandcompartiment afzonderlijk worden bepaald.
OPMERKING 2
Een megawoning kent twee soorten subbrandcompartimenten. Subbrandcompartimenten met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m² en kleinere subbrandcompartimenten die in de regel niet groter zijn dan 40 m² (die onderdeel uitmaken van een groot subbrandcompartiment). Voor het beoordelen van een brandcompartiment is alleen het eerstbedoelde subbrandcompartiment van belang.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Peter op ma 18 jul, 2011 13:49

Deze draad begon met een verwijzing naar 5.1.4.

Ik neem aan dat we deze draad kunnen sluiten met de conclusie dat voor subbrandcompartimenten kleiner dan 40 m2 geen brandoverslag berekend hoeft te worden.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor --kruisje-- op ma 18 jul, 2011 17:08

Ik neem aan dat we deze draad kunnen sluiten met


Mee eens, maar wat zou de achtergrond zijn van deze 40 m2 regel?
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 544
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Brandoverslag tussen kleine subbrandcompartimenten

Berichtdoor Jarnold ter Meer op di 19 jul, 2011 9:08

5.1.1 geeft aan dat je een subbrandcompartiment in beginsel altijd als toetsgebied moet beschouwen. 5.1.4 geeft hierop de uitzondering, namelijk < 40 m² (alleen bij woonfuncties). Als ze kleiner zijn hoeven ze inderdaad niet nader opgedeeld te worden.
Wat de achtergrond exact is weet ik niet, maar ik vermoed dat het te maken heeft maken heeft met de uitkomsten ten opzichte van de rekenformules. Een ruimte < 40 m² krijgt erg gunstige uitkomsten. Dit heeft men onwenselijk geacht in de woningbouw :?:
Avatar gebruiker
Jarnold ter Meer
240+ berichten
 
Berichten: 252
Geregistreerd op: wo 23 mei, 2007 22:34


Keer terug naar Rekenen aan brandveiligheid

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron