Brandoverslag - balkon zonder overstek

Hier kun je alle vragen over stralingsberekeningen, opvang en doorstroom berekeningen e.d. stellen.

Brandoverslag - balkon zonder overstek

Berichtdoor Albert Dunning op wo 08 dec, 2010 15:31

Hallo,

Ik heb te maken met een situatie waarbij ik de overslag wil berekenen tussen 2 verdiepingen. Het betreft 2 appartementen boven elkaar, breedte = 7,5 m.
Nu zit in de gevel van beide appartementen een kozijn met een breedte van 5 meter en een hoogte van de volledige verdiepingshoogte. Kozijnen zitten recht boven elkaar.
Tussen beide kozijnen zit een balkon met een diepte van 1,6 meter, deze is net zo breed als het kozijn, dus geen overstekken.
Heeft dit balkon nu geen enkele invloed/reductie op mijn overslag berekening?

Bvd
Albert Dunning
Nieuwlid
 
Berichten: 12
Geregistreerd op: di 26 okt, 2010 19:38

Re: Brandoverslag - balkon zonder overstek

Berichtdoor Sam op vr 10 dec, 2010 7:00

Zie NEN 6068:2008
(tip: ยง 6.4 i.c.m. bijlage C)
Een vat vol kennis in nog geen druppel wijsheid waard
Sam
60+ berichten
 
Berichten: 110
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 19:23

Re: Brandoverslag - balkon zonder overstek

Berichtdoor Peter op vr 10 dec, 2010 11:57

Je moet het balkon niet meenemen in je berekening voor de overslag. Steekt het balkon echter een millimeter of meer aan beide zijden zijdelings uit, dan moet je het balkon wel meenemen. (Ik ga er vanuit dat het balkon brandwerend is en geen gaten heeft.)
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22