Een NSA is opgesteld in een technischre ruimte met een oppervlakte van meer dan 50 m2. De ruimte dient dus uitgevoerd te worden als brandcompartiment (NB). De NSA voorziet het pand van noodstroom en dus ook de benodigde noodverlichting.
De luchtinlaat van de NSA bestaat uit een groot (ruim 1 X 1m) kanaal. Volgens de regelgeving dient dit kanaal dus voorzien te zijn van een brandklep. Echter; indien de brandklep dichtgaat zal de NSA stoppen en valt de verlichting uit of gaat wellicht niet eens aan.
Wat is nu de juiste en vooral meest veilige oplossing?
N.B. De luchtinlaat komt uit in de halfopen onderliggende parkeergarage en gaat NIET door de buitengevel (i.v.m. de vuurzijde)