NSA in brandcompartiment

Hier kun je alle vragen over de gelijkwaardigheid en Fie safety engineering stellen

NSA in brandcompartiment

Berichtdoor E Ottes op di 23 maart, 2010 15:53

Een NSA is opgesteld in een technischre ruimte met een oppervlakte van meer dan 50 m2. De ruimte dient dus uitgevoerd te worden als brandcompartiment (NB). De NSA voorziet het pand van noodstroom en dus ook de benodigde noodverlichting.

De luchtinlaat van de NSA bestaat uit een groot (ruim 1 X 1m) kanaal. Volgens de regelgeving dient dit kanaal dus voorzien te zijn van een brandklep. Echter; indien de brandklep dichtgaat zal de NSA stoppen en valt de verlichting uit of gaat wellicht niet eens aan.

Wat is nu de juiste en vooral meest veilige oplossing?

N.B. De luchtinlaat komt uit in de halfopen onderliggende parkeergarage en gaat NIET door de buitengevel (i.v.m. de vuurzijde)
E Ottes
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: do 05 nov, 2009 16:30

Re: NSA in brandcompartiment

Berichtdoor Joachim Bolte op di 23 maart, 2010 16:06

volledig kanaal een brandwerendheid van X minuten meegeven en lucht van buiten betrekken in plaats van uit een ander Brandcompartiment.

En wat bedoel je met 'vuurzijde'?
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: NSA in brandcompartiment

Berichtdoor E Ottes op di 23 maart, 2010 16:31

Het kanaal komt uit in een parkeergarage welke aan 3 zijden open is (Het gebouw zelf staat erop) Er wordt dus geen lucht gehaald vanuit een brandcompartiment maar juist van de buitenlucht.

Met vuurzijde bedoel ik dat er vanuit de parkeergarage geen mogelijkheid is op een autobrand naast de luchtinlaat.
E Ottes
Nieuwlid
 
Berichten: 14
Geregistreerd op: do 05 nov, 2009 16:30

Re: NSA in brandcompartiment

Berichtdoor --kruisje-- op di 23 maart, 2010 18:38

Met vuurzijde bedoel ik dat er vanuit de parkeergarage geen mogelijkheid is op een autobrand naast de luchtinlaat.


Maar kan die wel rook aanzuigen vanuit de parkeergarage? al is het van een brand die verderop gelegen is?
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: NSA in brandcompartiment

Berichtdoor s vreeman op di 23 maart, 2010 22:40

3 zijden open, dus buitenlucht? Die gaat iets te kort door de bocht! Het gaat erom dat de NSA voorziet in 60 min noodverlichting, dus ook bij een brand in de parkeergarage (midden voor de toevoer van de NSA, dus veel rook lokaal bij de luchtinlaat-->NSA valt mogelijk uit --> er wordt niet aan de eisen voldaan).

Conclusie: dezelfde als Joachim (waarbij je nog op zou kunnen merken dat ook een buitenrooster in potentie door rook bedreigd kan raken (zeker als er direct onder een gevelopeninge van een brandcompartiment zit zodat bij brand in dat compartiment alsnog veel rook naar de NSA wordt gestuurd)).
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Re: NSA in brandcompartiment

Berichtdoor Hans de Jong op vr 26 maart, 2010 12:12

Noodverlichting gaat over het algemeen pas branden bij spanningsuitval en niet bij brand. Of er moeten aanvullende sturingen zijn voorzien vanuit de brandmeldcentrale. Aangezien er wordt gezegd dat de garage open is, lijkt het mij dat er daar geen brandmeldinstallatie is voorzien.
Volgens mij heb je een situatie van 2 calamiteiten. Er is brand en er is spanningsuitval. Mij is geleerd dat je niet kan voorzien in calamiteit op calamiteit.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19