door Frank Luttels op di 10 nov, 2009 11:30
"De hoeveelheid stro is m.i. ook niet represeentatief, tevens wordt uitbreiding voorkomen door de bak. Zonder deze bak zou de brand al groter zijn geworden."
De proef is samengesteld door een paar Duitse sachverstandige en het instituut LUFA, deze hebben de spelregels en de test bepaald, moeilijkheid was het houden van een live test in een nieuwe stal van € 1,2 miljoen, verzekering was zeer huiverig en er moest zelfs voor enkele tonnen borg gestaan worden om de test uberhaupt te mogen doen.
Na de test kreeg de klant wel 25% reductie op zijn premie, de 2 heren van de verzekering waren zeer begeistert.
Overigens kun je op het filmpje zien dat na het aansteken van het vuurtje, er een melding komt op 2 min 11, dit was volgens berekening en planning van de installatie, zelfs als het vuur niet opgerakeld was hadden we een melding in deze tijd gehad, De installaties worden zo uitgelegd dat er een max meldingstijd is van 3 minuten, dit wordt tijdens de jaarlijkse inspectie ook getest, incl de nevelinstallatie. Groot voordeel van een nevelinstallatie is overigens dat hij gewoon getest kan worden zonder schade aan te brengen, iets wat met een sprinkler nooit kan.
Definitieve testraport van de Lufa moet binnen 2 weken beschikbaar zijn hebben ze beloofd en zal op de site van Phoenix komen te staan.
Frank.