De hoofddraagconstructie zorgt dan de aanwezigen veilig kunnen vluchten en dat daarna de brandweer veilig de brand kan blussen. Krijgt de brandweer de brand niet onder controle dan moet zij het gebouw veilig kunnen ontvluchten.
De tijd moet dus voor bovenstaande punten voldoende zijn. In ieder gebouw kan er vaak een reductie aangevraagd worden omdat de permanente vuurlast bij een constructie van staal en/of beton altijd onder de 500 MJ/m2 komt (artikel 2.9 lid 6) . Alleen bij HSB zou je deze niet kunnen toepassen.
Heel raar maar de variabele vuurlast wordt hierbij totaal niet betrokken....

Dus je kan heel je woning vol leggen met autobanden en toch mag je nog reduceren.
Een brandmeldinstallatie zorgt voor een snelle melding, dus de brandweer is eerder terplaatse. Ieder BMI zorgt per definitie weer voor een groter aantal loze meldingen (mag ongeveer 2 onechte en loze meldingen per jaar volgens NEN2535) in de gemeente dus naast een voordeel levert het ook weer een belasting op.
De brandweer wordt nu bij deze gelijkwaardigheid ook ingezet voor een kostenbesparing (reductie) op de HDC. Dus de eigenaar is goedkoper uit en de brandweer wordt als gelijkwaardigheid ingezet. Wat nu als de brandweer niet op tijd is?
Als de BMI gekoppeld wordt aan een OAI zullen de aanwezigen sneller een signaal krijgen dat ze moeten ontruimen. Gaat de installatie te vaak af dan zullen de aanwezigen niet meer direct gaan reageren.
De constructie van een gebouw is iets 'permanent' en is meestal niet afhankelijk van technische installaties. Een BMI / OAI heeft jaarlijks onderhoud nodig. Als er een lus uitgeschakeld staat voor onderhoud of werkzaamheden dan krijg je geen snellere melding dan normaal, als de installatie defect is heb je een periode dat je geen melding krijgt, enz