Berichtdoor peerke2602 op do 03 sep, 2009 16:23

We komen de laatste tijd meer en meer berichten tegen betrffende de Tritium Lights van Escape Lights.
Dit zijn verlichte vluchtrouteaanduidingen welke geen bekabeling meer nodig hebben maar door z.g. Tritiumbuisjes verlicht worden. http://www.escapelight.nl
Er is discussie of deze nu wel of niet toegepast mogen worden. O.a. onderstaand bericht.

Discussie in de markt "Over toepassing van tritium pictogrammen bestaat discussie in de markt. Naast de discussie omtrent het gebruik van tritium, en de milieutechnische aspecten daaromtrent, is ook het volgende aan de orde;
Bij toepassing van pictogrammen voor vluchtwegaanduiding moeten de kleuren van het pictogram voldoen aan de veiligheidskleuren, aangewezen in de Europese norm (ISO 3864). Bij kunst- of daglichttoetreding is er bij “Tritium vluchtwegaanduiding” inderdaad sprake van een gelijkwaardigheid/conformiteit van het product aan deze genoemde ISO-norm. In geval van ontbreken van licht, echter geheel niet meer.

Onderzoek naar het betreffende tritium product door TNO, in opdracht van vereniging NVFN, heeft geresulteerd in de onomstotelijke conclusie dat de veiligheidskleuren in het donker niet voldoen aan de Europese norm. Daarnaast dient er, bij het gebruik van vluchtwegpictogrammen in vastgestelde ruimten, bij spanningsuitval, een waarborging te zijn (bij de eis voor noodstroomvoorziening in deze ruimten vanuit het Bouwbesluit 2003) van de luminantie van minimaal 2Cd/m2. Ook hieraan voldoet het tritium pictogramproduct niet.
Het product mag wettelijk gezien dus niet toegepast worden in een omgeving waar noodverlichting (oftewel noodstroomvoorziening volgens Bouwbesluit 2003) vereist is om ten tijde van spanningsuitval, de herkenbaarheid van vluchtwegen te waarborgen. Het product mag dus uitsluitend toegepast worden in een ruimte waar wettelijk gezien slechts een sticker voor vluchtwegaanduiding vereist is, welke dus bij lichtuitval niet meer zichtbaar behoeft te zijn."

[Bron: Hertek, lid van Brandveilig.com]


Wie kan hier wat meer van vertellen.
Verstand moet iedereen zelf proberen te krijgen,
domheid plant zich gratis voort.
Avatar gebruiker
peerke2602
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: zo 24 sep, 2006 19:47
Woonplaats: Oisterwijk

Re: Gelijkwaardigheid Noodverlichting

Berichtdoor J. Nieuwland op do 03 sep, 2009 16:51

Binnen dit forum is er al eens eerder dit jaar over gediscussieerd. Wellicht dat hierin nog vragen worden beantwoord.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 563
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Gelijkwaardigheid Noodverlichting

Berichtdoor Palmpie op do 03 sep, 2009 17:26

Dit gaat wel een strijd der titanen worden.... TNO versus Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) :lol: :lol: 8)
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Gelijkwaardigheid Noodverlichting

Berichtdoor Corbin Braam op za 28 nov, 2009 22:06

op hun site staat ondertussen wel vermeld dat het een gelijkwaardigheidsverklaring heeft....
Corbin Braam
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: vr 27 nov, 2009 19:06

Re: Gelijkwaardigheid Noodverlichting

Berichtdoor Joachim Bolte op zo 29 nov, 2009 13:28

Tja, maar gelijkwaardig waaraan? En voor hoelang? Dit soort chemische producten verliest door de jaren heen ook werking...