We komen de laatste tijd meer en meer berichten tegen betrffende de Tritium Lights van Escape Lights.
Dit zijn verlichte vluchtrouteaanduidingen welke geen bekabeling meer nodig hebben maar door z.g. Tritiumbuisjes verlicht worden. http://www.escapelight.nl
Er is discussie of deze nu wel of niet toegepast mogen worden. O.a. onderstaand bericht.
Discussie in de markt "Over toepassing van tritium pictogrammen bestaat discussie in de markt. Naast de discussie omtrent het gebruik van tritium, en de milieutechnische aspecten daaromtrent, is ook het volgende aan de orde;
Bij toepassing van pictogrammen voor vluchtwegaanduiding moeten de kleuren van het pictogram voldoen aan de veiligheidskleuren, aangewezen in de Europese norm (ISO 3864). Bij kunst- of daglichttoetreding is er bij “Tritium vluchtwegaanduiding” inderdaad sprake van een gelijkwaardigheid/conformiteit van het product aan deze genoemde ISO-norm. In geval van ontbreken van licht, echter geheel niet meer.
Onderzoek naar het betreffende tritium product door TNO, in opdracht van vereniging NVFN, heeft geresulteerd in de onomstotelijke conclusie dat de veiligheidskleuren in het donker niet voldoen aan de Europese norm. Daarnaast dient er, bij het gebruik van vluchtwegpictogrammen in vastgestelde ruimten, bij spanningsuitval, een waarborging te zijn (bij de eis voor noodstroomvoorziening in deze ruimten vanuit het Bouwbesluit 2003) van de luminantie van minimaal 2Cd/m2. Ook hieraan voldoet het tritium pictogramproduct niet.
Het product mag wettelijk gezien dus niet toegepast worden in een omgeving waar noodverlichting (oftewel noodstroomvoorziening volgens Bouwbesluit 2003) vereist is om ten tijde van spanningsuitval, de herkenbaarheid van vluchtwegen te waarborgen. Het product mag dus uitsluitend toegepast worden in een ruimte waar wettelijk gezien slechts een sticker voor vluchtwegaanduiding vereist is, welke dus bij lichtuitval niet meer zichtbaar behoeft te zijn."
[Bron: Hertek, lid van Brandveilig.com]
Wie kan hier wat meer van vertellen.