Galerij voor veiligheidstrappenhuis

Hier kun je alle vragen over de gelijkwaardigheid en Fie safety engineering stellen

Re: Galerij voor veiligheidstrappenhuis

Berichtdoor Palmpie op do 10 feb, 2011 18:34

Peter schreef:Men zou ook kunnen overwegen in bepaalde situaties bouwplannen mogelijk te maken door naar de context te kijken.


De portiek, 2.157 lid 5 is een uitzondering op 2.157 lid 3 die zelf weer een uitzondering is op lid 1. Welke context bedoel je? 8)

Je moet eens kijken naar de mediaberichten over woningbranden waarin de brandweer weer een aantal mensen 'gered' heeft. In 9 van de 10 gevallen zijn dit portiekflats waarbij mensen door rook in het trappenhuis in hun woning vast zaten.

Heel vroeger stond in de regelgeving dat de ladderwagen van de brandweer bij portiekflats gezien werd als '2e' vluchtweg. Er waren dan ook eisen voor opstelplaatsen bij portiekflats. Stond er in de eerste versies van de NEN6088 hier ook niet wat over? Alleen is door de bouwregelgeving uit de bouwverordeningen te halen het totaal pakket versnippert en teloor gegaan. Bij veel huidige portiekflats kan de brandweer niet eens meer in de buurt komen. Daarnaast ziet de huidige leiding van de brandweer de ladderwagen niet meer als primair reddingsmiddel. De aanrijtijden van deze eenheden worden in veel gebieden op 15 minuten gezet omdat de huidige gebouwen bouwkundig goed ik elkaar zitten.
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Galerij voor veiligheidstrappenhuis

Berichtdoor Peter op do 10 feb, 2011 21:36

Zeg het maar.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22