Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Hier kun je alle vragen over de gelijkwaardigheid en Fie safety engineering stellen

Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor Kemi Knalfoh op wo 11 feb, 2009 12:53

Om een compartiment in een winkel/bouwmarkt van 2000m2 te verkleinen tot 1000m2 (conform BB) worden brandwerende rolschermen toegepast. Volstaat dan tbv. de aansturing van de rolschermen enkel het aanbrengen van rookmelders aan beide zijden van het scherm conform bijlage C van de NEN2535 of kan de gemeente/brandweer verdere eisen stellen aan de brandmeld- en ontruimingsinstallatie?
Kemi Knalfoh
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: wo 11 feb, 2009 11:13

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor johan op wo 11 feb, 2009 13:11

Als de rolschermen voldoen aan een wbdbo van 30/60 minuten (men moet een onderzoeksrapport kunnen overleggen) volstaat de aansturing dmv een rookmelder conform bijlage C van de NEN 2535
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor Palmpie op wo 11 feb, 2009 14:20

Voldoen de schermen aan de kwaliteit EW of EI.... (wanden = EI ) :roll: :wink:
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor --kruisje-- op wo 11 feb, 2009 14:20

Moet het rolscherm dan aan de eis voor een wand(EI) of deur (EW) voldoen?
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor johan op wo 11 feb, 2009 15:24

Formeel aan beiden. Maar met een test op EI wordt in praktische zin voldaan aan de voorwaarden omdat je er vanuit mag gaan dat er aan beide zijden van het rolluik normaal gesproken geen vuurlast aan wezig zal zijn.
Avatar gebruiker
johan
240+ berichten
 
Berichten: 476
Geregistreerd op: wo 16 apr, 2008 13:50

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor --kruisje-- op wo 11 feb, 2009 18:13

Maar met een test op EI wordt in praktische zin voldaan aan de voorwaarden omdat je er vanuit mag gaan dat er aan beide zijden van het rolluik normaal gesproken geen vuurlast aan wezig zal zijn.


Vuurbelasting aanwezig achter scherm : EI
geen vuurbelasting aanwezig achter scherm: EW

Een EI voldoet ook aan EW

Maar ben wel benieuwd naar een EI scherm, meeste die ik ken zijn allemaal EW.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor Palmpie op do 12 feb, 2009 0:05

EI wordt vereist voor wanden. Er wordt hier een gelijkwaardigheid verzocht voor een wand dus naar mijn mening moet het scherm een waarde EI hebben.
In deze situatie kan er nooit gegarandeerd worden dat er binnen 1 meter van de 'landingsplaats' van de schermen geen opslag zal plaatsvinden. (en natuurlijk duurt het bij een straling van 14,9 kW/m2 een uur voordat materialen op 1,1 m achter het scherm ontstoken worden... :roll: )
Juist bij bouwmarkten zie je tegenwoordig dat ze de ruimte op paden gaan gebruiken voor 'koopjes'

Als het een gelijkwaardigheid voor een deur betreft dan is naar mijn mening een EW voldoende omdat dit een doorgang is waar nooit geen spullen achter of voor kunnen staan (omdat je dan niet meer van de deur gebruik kunt maken... ) :)

http://www.brakelatmos.com/arachna-TNO_ ... -238-7.htm
8 kW/m2... Kan iemand dat toevallig om rekenen naar een oppervlakte temperatuur?
Avatar gebruiker
Palmpie
1000+ berichten
 
Berichten: 1217
Geregistreerd op: wo 26 apr, 2006 18:28

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor s vreeman op do 12 feb, 2009 1:03

Deze moet je kunnen dromen als FSE-specialist:
straling in W/m2 = 5.67^-8 x T^4 (lambertse straler, emissie 1, zichtfactor 1)
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor Erwin Brinkhorst op vr 27 feb, 2009 23:13

Palmpie schreef:Juist bij bouwmarkten zie je tegenwoordig dat ze de ruimte op paden gaan gebruiken voor 'koopjes'


Naast de discussie of dergelijke schermen nu aan EI of EW moeten voldoen, is het natuurlijk een vereiste dat de schermen in geval van brand ook daadwerkelijk kunnen sluiten. Met vuurbelasting 'onder' het scherm maakt vuurbelasting naast het scherm niet zo gek veel meer uit.

Als het volledig sluiten van deze schermen te garanderen is (zonder dikke gebruikshandleiding voor eigenaar of gebruiker), dan sluit ik mij aan bij 'kruisje':

vuurbelasting aanwezig achter scherm : EI
geen vuurbelasting aanwezig achter scherm: EW
Boeken geven geen wijsheid waar er geen wijsheid was,
maar waar er wijsheid is, wordt deze door het lezen groter.
Erwin Brinkhorst
60+ berichten
 
Berichten: 91
Geregistreerd op: vr 27 feb, 2009 22:46

Re: Brandcompartiment door rolschermen (aansturing)

Berichtdoor Koolifant op wo 25 maart, 2009 11:39

Erwin Brinkhorst schreef:vuurbelasting aanwezig achter scherm : EI
geen vuurbelasting aanwezig achter scherm: EW


helemaal mee eens. Alleen... bestaan er wel EI60 ROLschermen??? (schuifdeuren bestaan wel in EI60) Ik heb ze nog niet kunnen vinden. Volgens een fabrikant is er in NL niemand die ze levert, maar in het buitenland mogelijk wel. Is iemand al zo'n scherm tegengekomen? Ik zoek er een voor een parkeergarage.
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Volgende

Keer terug naar Gelijkwaardigheid algemeen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten