Wat betreft omrekenen van een straling naar oppervlaktetempaeratuur: dat is nog niet zo heet erg eenvoudig,
Is toch niet zo moeilijk: temperatuuroppervlakt x zichthoek t.ov. meetpunt = kW/m2
ofwel een eenvoudige vergelijking met 1 onbekende.
Wat betreft omrekenen van een straling naar oppervlaktetempaeratuur: dat is nog niet zo heet erg eenvoudig,

Koolifant schreef:Ook al voldoe je niet aan nen 2443, wil niet zeggen dat je niet natuurlijk kan ventileren. bv met een cfd berekening kun je vaak best aantonen dat bij maatgevende scenario's voldaan wordt. Als je alleen NEN 2443 hanteert (die overig nogal ter discussie staat mbt brand, zie ontw. nen 6098) zou je nooit een garage mogen maken met een hele gevel open en enorme dakgaten terwijl dit veel beter kan zijn dan 2 gevels met openingen cnf nen 2443.
co en lpg detectie is geen wettelijk vereiste. Alleen zodra je ventilatiecapaciteit gaat verlagen tot onder 3 l/sm2 in gebruikssituatie (eis Bouwbesluit), kun je detectie als gelijkwaardige optie gebruiken. (NB: NEN 2443 is niet wettelijk aangewezen)

--kruisje-- schreef:Wat betreft omrekenen van een straling naar oppervlaktetempaeratuur: dat is nog niet zo heet erg eenvoudig,
Is toch niet zo moeilijk: temperatuuroppervlakt x zichthoek t.ov. meetpunt = kW/m2
ofwel een eenvoudige vergelijking met 1 onbekende.


s vreeman schreef:Deze moet je kunnen dromen als FSE-specialist:
straling in W/m2 = 5.67^-8 x T^4 (lambertse straler, emissie 1, zichtfactor 1)