Uitgang ook nooduitgang??

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Uitgang ook nooduitgang??

Berichtdoor chantall op di 31 jul, 2007 11:57

Is er van een ingang/uitgang ook een nooduitgang te maken, zodra de deuren met de vlucht naar buiten mee gaan??
Of mag de ingang/uitgang nooit als nooduitgang mee geteld worden?

Chantall
chantall
Nieuwlid
 
Berichten: 18
Geregistreerd op: ma 02 jul, 2007 14:02

Berichtdoor PeterT op di 31 jul, 2007 12:08

Hallo Chantall,

een reguliere uitgang kan idd ook dienen om te vluchten, het aantal mensen dat hiervan gebruik mogen maken wordt idd meer indien de deuren met de vluchtstroom mee openen.
PeterT
120+ berichten
 
Berichten: 195
Geregistreerd op: ma 17 jul, 2006 9:12

Berichtdoor --kruisje-- op di 31 jul, 2007 16:56

Of mag de ingang/uitgang nooit als nooduitgang mee geteld worden?


ja mag, maar moet het wel zodanig uitgevoerd worden, even kort:
bordje er boven en juiste hang en sluitwerk erop.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Berichtdoor M.Klerken op wo 01 aug, 2007 15:16

Ter aanvulling:

Een vluchtdeur hoeft niet persé met de vluchtrichting mee te draaien, (is wel beter) er mogen dan alleen véél minder mensen door vluchten.
M.Klerken
Nieuwlid
 
Berichten: 5
Geregistreerd op: wo 01 aug, 2007 15:04

Berichtdoor Preventiespecialist op do 02 aug, 2007 13:49

En daarbij ook nog de aanvulling:

Afhankelijk van de aanwezigheid van noodverlichting moet het "vluchtbordje"uitgevoerd zijn als transparantverlichting. En als je echt veel mensen door een deur wilt hebben, dan kom je op een dubbele naar buiten draaiende deur met paniekbalk uit ;)
Preventiespecialist
30+ berichten
 
Berichten: 35
Geregistreerd op: do 02 aug, 2007 13:34
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor PeterT op do 02 aug, 2007 14:40

Dan ga ik er ook nog even over heen,
Het transparantje moet voorzien zijn van het pictogram "uitgang"
8)
PeterT
120+ berichten
 
Berichten: 195
Geregistreerd op: ma 17 jul, 2006 9:12

Berichtdoor Preventiespecialist op do 02 aug, 2007 14:42

:lol: maar dan wel het symbool en niet de tekst :wink:
Preventiespecialist
30+ berichten
 
Berichten: 35
Geregistreerd op: do 02 aug, 2007 13:34
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor Jan Hus op do 02 aug, 2007 15:47

Preventiespecialist schreef:Afhankelijk van de aanwezigheid van noodverlichting moet het "vluchtbordje"uitgevoerd zijn als transparantverlichting.


Je bedoelt waarschijnlijk dat het vluchtbordje moet worden voorzien van noodstroom als er noodstroom in de gebruiksfunctie vereist is? Verlicht moet het pictogram altijd zijn om aan de vereiste 2 cd/m2 te voldoen (dmv interne of externe verlichting). Dat heeft volgens mij niets te maken met noodverlichting...
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor --kruisje-- op do 02 aug, 2007 17:40

2 cd/m2 te voldoen

en waar staat deze eis:P nergens!! alleen indien voorzien van noodverlichting moet je aan de zichtbaarheidsaspecten voldoen zoals gesteld in de NEN-EN 1838
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Berichtdoor Jan Hus op vr 03 aug, 2007 7:51

--kruisje-- schreef:
2 cd/m2 te voldoen

en waar staat deze eis:P nergens!! alleen indien voorzien van noodverlichting moet je aan de zichtbaarheidsaspecten voldoen zoals gesteld in de NEN-EN 1838


Hoe bedoel je?

Artikel 2.6.10 Lid 3
De in artikel 2.6.9 vermelde vluchtrouteaanduiding dient voor wat betreft de zichtbaarheidsaspecten te voldoen aan artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1999.

NEN-EN 1838 paragraaf 5.3
De luminantie van elk deel van de veiligheidskleur van de signalering moet minimaal 2 cd/m2 bedragen in alle relevante kijkrichtingen (zie bijlage A).