Het is toch een woonfunctie, andere woonfunctie? De materialen in een rookvrije vluchtroute dienen aan klasse 2/B te voldoen. Helaas is in tegenstelling tot de Bouwverordening de eis dat de inrichting aan dezelfde eis voldoet vervallen.
Volgens het Gebruiksbesluit zou je deze dingen gelijk kunnen trekken aan aankleding
Artikel 2.1.3 Aankleding in een besloten ruimte1. Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren.
Dit gevaar is niet aanwezig indien:
a. de aankleding een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en
een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden;
b. de aankleding onbrandbaar is, of
c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar
levert.
Artikel 2.9.1 Voorkomen van belemmeringen en hinderOnverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden
in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te
werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen,
middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins
belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt
belemmerd;
c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd
de toelichting zegt:
Enkele voorbeelden van situaties waarin een beroep op het kapstok-
artikel noodzakelijk kan zijn:
– indien brandgevaar wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het opslaan
van brandbaar materiaal of het verzamelen van afval in een onveilig
opgestelde container (onderdeel a);
– indien een vluchtroute obstakels bevat die brandgevaar opleveren of
snel vluchten bij brand onmogelijk maken (onderdelen a en c);
De vraag is echter of het werkelijk een gevaar oplevert. Als het bij de ingang is, er is dan vaak sprake van twee vluchtroutes. Er mag er een geblokkeerd zijn. De gang waar de woningen aan grenzen is een rookvrije vluchtroute. De woningen zijn met een B30 scheiding van de gang afgescheiden. Theoretisch kan men dus veilig in de woning blijven zitten. bij een

komt de

er is een BMI, dus melding binnen 5 minuten, 20 minuten na ontstaan is de brandweer ter plaatse, die heeft 10 minuten om de scooter in de gang te blussen.
Voor het benutten van het kapstokartikel zal je dus goed moeten motiveren waarom de situatie onveilig is (en dus een antwoord moeten hebben op bovenstaande stelling).
Bij het opladen vaan accu's kan er mogelijk waterstofgas vrijkomen. Er zal voor gewaakt moeten worden dat dit niet mogelijk is (techniek), of dat het gas zich niet kan ophopen (ventilatie).
Besef wel dat je met het klakkeloos verbieden van deze opstelling van de scootmobielen een maatschappelijk probleem veroorzaakt. Waar moeten deze dingen dan staan? In de kamer? Weet je zeker dat de bewoner dood gaat bij brand in de nacht. In de scooterberging buiten: de bewoner gebruikt de scootmobiel niet, komt niet meer buiten, en vereenzaamd. Resultaat de bewoner gaat eerder dood.