Ontruimingsinstallatie

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Zeger Davidson op do 25 nov, 2010 11:16

Gebruiksbesluit Artikel 2.2.1 Brandmeldinstallaties en Artikel 2.3.6 ontruimingsinstallatie.
In deze artikelen en in de bijlage wordt aangegeven voor welke bouwwerken onder welke voorwaarden een installatie wordt vereist. Een industriegebouw met een oppervlakte van meer dan 1000 m2 moet worden voorzien van een niet-automatische brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie, maar hoe regel ik het volgende:

Een industriegebouw (bedrijfsverzamelgebouw), één bouwlaag, 2000 m2 opgedeeld in twee BC van elk 1000 m2. In elk BC bevinden zich 6 units die worden verhuurd. Voor het totale gebouw zou conform het gebruiksbesluit een niet- automatische brandmeldinstallatie met ontruimingsinstallatie nodig zijn. Mijn vraag is: moet ik nu kijken naar het oppervlakte van het totale bouwwerk of per gebruiksfunctie. Elke gebruiksfunctie in kleider dan 1000 m2 maar bij elkaar opgeteld zijn ze 2000 M2. Indien het gehele bouwwerk wordt bedoeld, waar plaats ik de centrale en wie is hiervoor verantwoordelijk.
Zeger Davidson
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: do 25 nov, 2010 10:37

Re: Ontruimingsinstallatie

Berichtdoor duiveltje op vr 26 nov, 2010 10:53

In hoeverre kunnen de gebruiksfuncties los(onafhankelijk)van elkaar worden gezien? zijn er gemeenschappelijke voorzieningen dan als geheel beschouwen. zo niet, dan elk afzonderlijk. dit klinkt heel simpel, maar komt er op neer dat je waarschijnlijk het geheel moet beschouwen. Omdat er gemeenschappelijke:
- Verkeersruimten;
- Installaties; of
- Vluchtroutes zijn.
Daarnaast ben ik persoonlijk van mening dat je een dergelijk gebouw van een brandmeldinstallatie zou moeten voorzien. Het is doorgaans namelijk volkomen onduidelijk hoeveel risico mijn buurman vormt, terwijl ik mijn toko wel in hetzelfde brandcompartiment heb ondergebracht.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 358
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: Ontruimingsinstallatie

Berichtdoor Louis van Wijk op vr 26 nov, 2010 13:00

duiveltje schreef:In hoeverre kunnen de gebruiksfuncties los(onafhankelijk)van elkaar worden gezien? zijn er gemeenschappelijke voorzieningen dan als geheel beschouwen. zo niet, dan elk afzonderlijk. dit klinkt heel simpel, maar komt er op neer dat je waarschijnlijk het geheel moet beschouwen. Omdat er gemeenschappelijke:
- Verkeersruimten;
- Installaties; of
- Vluchtroutes zijn.
Daarnaast ben ik persoonlijk van mening dat je een dergelijk gebouw van een brandmeldinstallatie zou moeten voorzien. Het is doorgaans namelijk volkomen onduidelijk hoeveel risico mijn buurman vormt, terwijl ik mijn toko wel in hetzelfde brandcompartiment heb ondergebracht.


Je laatste 3 zinnen zijn natuurlijk een eigen mening. Maar je kunt dat natuurlijk niet eisen. Anders zou je in jouw gedachtenlijn elk naastliggend bc ook al is het kleiner dan 1000m2 een bmc laten aanleggen.

Verder sluit ik me bij je eerste stuk aan. Als de brandcompartimenten onafhankelijk van elkaar zijn, dan voldoet iedere gebruiksfunctie aan de eis dat deze niet groter is dan 1000m2, en hoeft er geen bmc in.
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27