Even aansluitend bij deze vraag de volgende situaties:
1. functieA - WBDBO60 - functie A
2. functieA - gesloten, dragende wand - functie A
3. functieA - WRD30- functie A
4. functieA - gedeeltelijke wand/lichte wand - functie A
Laten we zeggen dat functie A een kantoorfunctie van 499 m2 is in een gebouw van 1 laag. In welke situatie zijn dan handmelders (en BSH's) nodig? De eisen vanuit het BB/GB zijn gebaseerd op de oppervlakte van de gebruiksfunctie. De adder zit em in hoe je dit interpreteert, want dat bepaald dus of je gebruiksfunctie > 500 m2 is. Art 1 van BB definieert:
gebruiksfunctie: de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormenEen zelfde gebruiksbestemming is altijd het geval bij 2x de zelfde functie, maar de hamvraag is dan: vormen ze ook 1 gebruikseenheid?? Dit begrip is zover ik weet niet gedefinieerd. Wel zegt de toelichting van art 1:
Zo kunnen zich in een kantoorgebouw naast een of meer kantoorfuncties bijvoorbeeld ook een of meer bijeenkomstfuncties (vergaderzalen en bedrijfsrestaurant) bevinden, Het feit dat hier over meerdere bijeenkomstfuncties in het zelfde gebouw wordt gesproken impliceert dat het niet zo is dat alle bijeenkomstfuncties in het gebouw tezamen een gebruikseenheid vormen. Blijkbaar kunnen er dus meerdere gebruikseenheden van bijeenkomstfuncties zijn (of willekeurige ander functie natuulijkr). Voor woningen is het nog wat duidelijker want daar blijkt uit verschillende eisen dat elke woning afzonderlijk een woonfunctie (dus gebruikseenheid) is.
Terug naar de situaties. Wanneer vormen de beide functies A een gebruikseenheid?
- Als ze van de zelfde gebruiker zijn? (= gebruikseenheid???)
- Als ze met elkaar in verbinding staan?
- ????
Ik zou zeggen dat in iedergeval een WBDBO-grens een begrenzing is van de gebruiksfunctie. Vanuit BMI-eisen klinkt dat logisch want de brand blijft beheerst tot het BC. Iets dergelijks zou je kunnen stellen bij een WRD-scheiding en/of een gesloten dragende wand. Voor een niet-dragende wand zou ik zeggen dat het geen begrenzing meer is, want die kan makkelijk verwijderd worden en dan is het duidelijk 1 ruimte. Maar er is volgens mij dus een schemergebied maar ms zie ik wat over het hoofd?
Voor BSH's is het nog leuker trouwens want als je lichte scheidingswanden hebt en je ruimte is > 500 m2 moet je dus BSH;s aanbrengen. Echter volgens BB hoef je voor de projectering dan niet te rekenen met de lichte wand.. maja dan moet je dus door de wand lopen om een beginnende brand te blussen en er is bij mijn weten nog maar 1 gebeurtenis gedocumenteerd waar iemand door een wand liep (was trouwens geen lichte wand volgens mij.. Johannes artikel 20 lid 19 uit de bijbel

).