Eis voor BMI per gebruiksfunctie

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Eis voor BMI per gebruiksfunctie

Berichtdoor brandpreventist op wo 27 jan, 2010 14:45

Het is te suf voor woorden, maar ik heb effe een black-out!! :shock:
Het gaat om een pand bestaande uit een kantoorgedeelte en daar aan vast een industriehal van ong. 350 m2. Daar aan vast zit weer een hal van ongeveer 400 m2. Zowel tussen de eerste industriehal en de kantoren als tussen de beide hallen zit een scheiding met een WBDBO van 60 minuten. Je hebt dus zeg maar 'kantoren-x60-hal-x60-hal'

Volgens mij hoeft er in beide hallen op basis van het Gebruiksbesluit door die scheiding dan géén BMI met niet-automatische bewaking in. Toch??......
brandpreventist
30+ berichten
 
Berichten: 46
Geregistreerd op: zo 25 mei, 2008 17:25

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor Louis van Wijk op wo 27 jan, 2010 15:20

Klopt, je bekijkt sec per gebruiksfunctie wat de eis is.
In dit geval geen bmi nodig omdat geen eis uit de tabel overschreden wordt.
Firefighters: We walk where the devil dances.
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor brandpreventist op wo 27 jan, 2010 15:30

Dank je wel!! Soms heb je effe bevestiging nodig als je zelfs links en rechts niet meer van elkaar kunt onderscheiden ;-)
brandpreventist
30+ berichten
 
Berichten: 46
Geregistreerd op: zo 25 mei, 2008 17:25

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor Koolifant op wo 27 jan, 2010 18:02

Even aansluitend bij deze vraag de volgende situaties:
1. functieA - WBDBO60 - functie A
2. functieA - gesloten, dragende wand - functie A
3. functieA - WRD30- functie A
4. functieA - gedeeltelijke wand/lichte wand - functie A

Laten we zeggen dat functie A een kantoorfunctie van 499 m2 is in een gebouw van 1 laag. In welke situatie zijn dan handmelders (en BSH's) nodig? De eisen vanuit het BB/GB zijn gebaseerd op de oppervlakte van de gebruiksfunctie. De adder zit em in hoe je dit interpreteert, want dat bepaald dus of je gebruiksfunctie > 500 m2 is. Art 1 van BB definieert:

gebruiksfunctie: de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen

Een zelfde gebruiksbestemming is altijd het geval bij 2x de zelfde functie, maar de hamvraag is dan: vormen ze ook 1 gebruikseenheid?? Dit begrip is zover ik weet niet gedefinieerd. Wel zegt de toelichting van art 1:

Zo kunnen zich in een kantoorgebouw naast een of meer kantoorfuncties bijvoorbeeld ook een of meer bijeenkomstfuncties (vergaderzalen en bedrijfsrestaurant) bevinden,

Het feit dat hier over meerdere bijeenkomstfuncties in het zelfde gebouw wordt gesproken impliceert dat het niet zo is dat alle bijeenkomstfuncties in het gebouw tezamen een gebruikseenheid vormen. Blijkbaar kunnen er dus meerdere gebruikseenheden van bijeenkomstfuncties zijn (of willekeurige ander functie natuulijkr). Voor woningen is het nog wat duidelijker want daar blijkt uit verschillende eisen dat elke woning afzonderlijk een woonfunctie (dus gebruikseenheid) is.

Terug naar de situaties. Wanneer vormen de beide functies A een gebruikseenheid?
- Als ze van de zelfde gebruiker zijn? (= gebruikseenheid???)
- Als ze met elkaar in verbinding staan?
- ????

Ik zou zeggen dat in iedergeval een WBDBO-grens een begrenzing is van de gebruiksfunctie. Vanuit BMI-eisen klinkt dat logisch want de brand blijft beheerst tot het BC. Iets dergelijks zou je kunnen stellen bij een WRD-scheiding en/of een gesloten dragende wand. Voor een niet-dragende wand zou ik zeggen dat het geen begrenzing meer is, want die kan makkelijk verwijderd worden en dan is het duidelijk 1 ruimte. Maar er is volgens mij dus een schemergebied maar ms zie ik wat over het hoofd?

Voor BSH's is het nog leuker trouwens want als je lichte scheidingswanden hebt en je ruimte is > 500 m2 moet je dus BSH;s aanbrengen. Echter volgens BB hoef je voor de projectering dan niet te rekenen met de lichte wand.. maja dan moet je dus door de wand lopen om een beginnende brand te blussen en er is bij mijn weten nog maar 1 gebeurtenis gedocumenteerd waar iemand door een wand liep (was trouwens geen lichte wand volgens mij.. Johannes artikel 20 lid 19 uit de bijbel :lol: ).
Avatar gebruiker
Koolifant
120+ berichten
 
Berichten: 203
Geregistreerd op: do 16 aug, 2007 12:02
Woonplaats: Rotterdam

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor kruislijst op wo 27 jan, 2010 18:40

Klopt, je bekijkt sec per gebruiksfunctie wat de eis is.
In dit geval geen brandmeldinstallatie nodig omdat geen eis uit de tabel overschreden wordt.


= fout Gebruiksbesluit (IMHO: "vroeger was alles beter!)
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor Louis van Wijk op do 28 jan, 2010 16:45

kruislijst schreef:
Klopt, je bekijkt sec per gebruiksfunctie wat de eis is.
In dit geval geen brandmeldinstallatie nodig omdat geen eis uit de tabel overschreden wordt.


= fout Gebruiksbesluit (IMHO: "vroeger was alles beter!)


yep :mrgreen: :mrgreen:
Avatar gebruiker
Louis van Wijk
Globale moderator
 
Berichten: 669
Geregistreerd op: wo 12 apr, 2006 18:27

Re: Eis voor brandmeldinstallatie per gebruiksfunctie

Berichtdoor Henk van Buuren op wo 03 feb, 2010 19:41

als in die 350 m2 een verdiepingsvloer zit dan weer wel natuurlijk.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00