duwstang op vluchtdeur verplicht?

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Bastiaan van den Broek op vr 12 feb, 2010 8:54

Wij zijn bezig met de bouw van een BSO voor 140 kinderen. Volgens de brandweer moet nu op alle vluchtdeuren een duwstang geplaatst worden omdat er meer dan 100 personen zijn aangewezen op deze uitgang.

Het vreemde is dat vorig jaar een zelfde situatie goed werd gekeurd met zogenaamde panieksloten. Door de zelfde man van de brandweer :? Als ik hem daar op wijs is zijn reactie: voorheen dachten we dat we het aantal personen mochten delen op het aantal vluchtwegen en dus kom ik maar op 70 aangewezen personen en is een panieksluiting voldoende...

Maar is de functie van een panieksluiting niet hetzelfde als van een duwstang? en zijn de voorschriften veranderd of is er de vorige keer een vergissing gemaakt?

Ik vind het een beetje een vage reactie...
Bastiaan van den Broek
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 03 feb, 2009 16:33

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 12 feb, 2010 10:50

Met de invoering van het Gebruiksbesluit zijn de eisen gelijkgetrokken over heel Nederland. Het kan zijn dat die gemeente het stukje waar stond dat bij een ruimtegebruik met meer dan 100 personen ALLE vluchtdeuren van panic-bars moeten zijn voorzien hadden geschrapt, of voor het gemak over het hoofd zagen. Nu staat het echter in het Gebruiksbesluit en is het rechtstreeks geldend.

Brandweerman heeft dus in principe gelijk, op die deuren moeten duwstangen. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of duwstangen en kinderen een zo gelukkige combi is. Bij veel kinderopvangen zie je bijvoorbeeld dat er naast de snelopening nog een grendel op hoogte is aangebracht, zodat de kinders niet zomaar kunnen 'ontsnappen'.

Het ligt een beetje aan de plaatselijke brandweer of ze dit toestaan. En wanneer ze dit toestaan kun je je afvragen of het gebruik van 1 sluiting (als is dat dan een knopcylinder) niet praktischer en veilger is.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor FFF op vr 12 feb, 2010 11:02

Ik neem aan dat je BSO meer dan 1 vluchtweg heeft. Je kunt voor elke ruimte aangeven welke vluchtweg je aan die ruimte toewijst (moet wel logisch zijn uiteraard). Vervolgens kun je bekijken hoeveel personen er in die ruimtes aanwezig kunnen zijn en weet je hoeveel personen je aanwijst op een nooduitgang. Zolang je minder dan 100 personen aanwijst op een nooduitgang, hoe je geen duwstang te hebben. Dus volgens mij had de brandweerman het vorige keer goed en gaat ie nu de mist in!

Zodra er meer dan 100 personen aanwijst geldt artikel 2.3.5 lid 2 van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit). Daarin staat:
Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kunnen in de vluchtrichting worden geopend door:
a. een lichte druk tegen de deur, of
b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002.

Daaruit blijkt dat je dan dus niet meer uitkunt met een draaislot. De functie is wel gelijk, maar bij grotere hoeveelheden mensen bestaat het risico dat in panieksituaties mensen in de verdrukking komen, waardoor het draaislot niet meer geopend kan worden. Bij een duwstang heb je dat probleem niet.
FFF
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: vr 11 apr, 2008 20:48

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor FFF op vr 12 feb, 2010 11:06

@joachim:

Wetgeving blijft leuk! Twee reacties, twee verschillende antwoorden.
Volgens mij gaat het om het oppervlak wat je aanwijst op een nooduitgang. Aan de hand van de bezettingsgraadklasse kun je vervolgens berekenen of je nooduitgang een balk moet hebben of niet.
Als je alleen kijkt naar het aantal mensen, dan zouden in een beetje fatsoenlijk gebouw alle nooduitgangen voorzien moeten worden van een balk. En bovendien zou het de opsplitsing in het gebruiksbesluit van een ruimte met meer dan 100 personen en een deur waarop bij vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen overbodig maken. Dan had men kunnen zeggen: een gebouw met meer dan 100 personen.
Mee eens? Ik hoor graag je mening
FFF
Nieuwlid
 
Berichten: 9
Geregistreerd op: vr 11 apr, 2008 20:48

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Bastiaan van den Broek op vr 12 feb, 2010 11:13

De BSO heeft 2 vluchtwegen en er zijn minder dan 100 personen op een vluchtweg aangewezen. de brandweer onderbouwde zijn verhaal met de redenering dat als 1 vluchtweg afgesloten is door brand dan moeten er wel meer dan 100 personen door 1 vluchtweg en daarom is de stang een verseiste.
Bastiaan van den Broek
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 03 feb, 2009 16:33

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Sam op vr 12 feb, 2010 11:46

de brandweer onderbouwde zijn verhaal met de redenering dat als 1 vluchtweg afgesloten is door brand dan moeten er wel meer dan 100 personen door 1 vluchtweg en daarom is de stang een verseiste.


En als één vluchtmogelijkheid afgesloten is, is het een rookcompartiment met maar één uitgang, dus geldt er een eis voor de maximale loopafstand vanaf een toegang van een verblijfsruimte tot aan de toegang van het rookcompartiment van 15 meter. :H:

En deze ene uitgang moet voldoende capaciteit bezitten om 140 personen per minuut door te laten stromen (140/90=ruim 1,5 meter). :H:

En, oh ja, er is sprake van een samenvallende vluchtroute volgens artikel 2.2.1, lid 4, uit het Gebruiksbesluit. Ruimtebewaking! :H:

Naar mijn idee is :brwman: hier een beetje te creatief... :roll: :roll:
Een vat vol kennis in nog geen druppel wijsheid waard
Sam
60+ berichten
 
Berichten: 110
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 19:23

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Joachim Bolte op vr 12 feb, 2010 13:34

FFF schreef:...artikel 2.3.5 lid 2 van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit). Daarin staat:
Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen


Eerste keer was niet goed, de eis geldt voor zowel deuren waarop meer dan 100 pers. zijn aangewezen als voor ruimtes waarin meer dan 100 personen aanwezig zijn.
Avatar gebruiker
Joachim Bolte
Globale moderator
 
Berichten: 1443
Geregistreerd op: do 06 apr, 2006 8:09
Woonplaats: Hoofddorp

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Bastiaan van den Broek op vr 12 feb, 2010 14:54

Joachim Bolte schreef:
FFF schreef:...artikel 2.3.5 lid 2 van het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit). Daarin staat:
Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen


Eerste keer was niet goed, de eis geldt voor zowel deuren waarop meer dan 100 pers. zijn aangewezen als voor ruimtes waarin meer dan 100 personen aanwezig zijn.



En met het woord ruimte wordt de hele gebruiksfunctie bedoeld? Kinderen zitten verdeeld over meerdere groepsruimten.
Bastiaan van den Broek
30+ berichten
 
Berichten: 39
Geregistreerd op: di 03 feb, 2009 16:33

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor Arno Lommers op di 16 feb, 2010 8:46

Er staat dat een deur van een ruimte.......... Dus stel je hebt een ruimte waar 110 personen in kunnen en in die ruimte heb je 25 vluchtdeuren, dan moeten alle 25 vluchdeuren voorzien zijn van een paniekbar.
Verder gaat het om een ruimte in een bouwwerk en gaat het niet om de gehele gebruiksfunctie. Indien de kinderen in meerdere groepsruimten verdeeld zijn en elke groepsruimte is voor minder dan 100 personen, hoeven de vluchtdeuren in die betreffende ruimte niet voorzien te zijn van een paniekbar.
Arno Lommers
30+ berichten
 
Berichten: 47
Geregistreerd op: ma 30 nov, 2009 8:35

Re: duwstang op vluchtdeur verplicht?

Berichtdoor s vreeman op di 16 feb, 2010 9:25

Fantastisch die regelgeving. Nog een mooie:

een trappenhuis van een kantoorgebouw van 10 bouwlagen met op elke bouwlaag ca. 22 personen (220 totaal verdeeld over 2 trappen dus 110 per trap). capaciteit trap: 45x1.1=ca. 50 personen/minuut. De loopafstand is voor de ontruimingstijd bepalend, zodat het zeer aannemelijk is dat de 110 personen gelijkmatig verdeeld bij de buitendeur aankomen. Volgens de regels moet de buitendeur dan een paniekbalk hebben, want zijn er meer dan 100 personen op aangewezen......

Over zinloze regels gesproken....

Ik wens u en de uwen veel wijsheid toe (lijkt wel een citaat van onze sluwe oude Vos ;-))

grt,

Sjaak
Wijsheid is:
- gezond verstand in een ongewone mate
- nuchter zijn en twijfelen
- weten wanneer je de perfectie moet vermijden

Avatar gebruiker
s vreeman
240+ berichten
 
Berichten: 273
Geregistreerd op: di 26 jun, 2007 19:42

Volgende

Keer terug naar Gebruik

Wie is er online