deurdranger op cv-ruimte

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Arjen op ma 16 nov, 2009 14:11

Hallo,

Kan iemand mij vertellen of er een deurdranger op een deur van de cv-ruimte moet als het meer als 120KW is?
Ik kan het in het BB niet vinden :bwt:
Tijd is de prijs van zorgvuldigheid
Avatar gebruiker
Arjen
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: di 14 nov, 2006 5:54
Woonplaats: Capelle aan den IJssel

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor --kruisje-- op ma 16 nov, 2009 14:23

Een CV- ruimte met daarin een opgesteld vermogen van minder dan 130 kW behoefd niet in een eigen brandcompartiment te liggen en dus ook niet zelfsluitend te zijn.

Boven de 130 kW (voor nieuwbouw) of 160 kW (bestaande bouw) dient de ruimte een eigen brandcompartiment te zijn. Inwendige deuren tussen brandcompartimenten dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd.
Brand: Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
--kruisje--
500+ berichten
 
Berichten: 543
Geregistreerd op: di 22 mei, 2007 17:25

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Dennis Koehoorn op ma 16 nov, 2009 15:45

Ligging wordt bepaald in artikel 2.104 lid 1, en die verwijst naar artikel 4.88 voor nieuwbouw.
Voor bestaande bouw staat dit in artikel 4.92 lid 4.
Dennis Koehoorn
Nieuwlid
 
Berichten: 1
Geregistreerd op: ma 09 feb, 2009 17:09

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Arjen op ma 16 nov, 2009 15:52

Harstikke bedankt voor jullie reactie, ik kan weer verder! :W:
Tijd is de prijs van zorgvuldigheid
Avatar gebruiker
Arjen
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: di 14 nov, 2006 5:54
Woonplaats: Capelle aan den IJssel

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Leon op di 17 nov, 2009 10:34

--kruisje-- schreef:Een CV- ruimte met daarin een opgesteld vermogen van minder dan 130 kW behoefd niet in een eigen brandcompartiment te liggen en dus ook niet zelfsluitend te zijn.

Boven de 130 kW (voor nieuwbouw) of 160 kW (bestaande bouw) dient de ruimte een eigen brandcompartiment te zijn. Inwendige deuren tussen brandcompartimenten dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd.


Let op: dit geldt ook wanneer het een gemeenschappelijke CV-ruimte betreft in een gebouw met een woon- en/of logiesfunctie. Ongeacht het vermogen!
Brandpreventieforum: mooi dat het bestaat, jammer dat het nodig is :-)
Avatar gebruiker
Leon
120+ berichten
 
Berichten: 220
Geregistreerd op: do 20 maart, 2008 17:49

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Peter op di 17 nov, 2009 11:59

Off topic maar toch een tip: vergeet de explosievoorziening (plofvoorziening) niet als je een stookruimte hebt.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Arjen op di 17 nov, 2009 12:40

Deze school is nieuwbouw en was het dus ook een nieuwe installatie zonder ketels e.d.
Overigens zat er wel een plof voorziening in (plofluik)
Tijd is de prijs van zorgvuldigheid
Avatar gebruiker
Arjen
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: di 14 nov, 2006 5:54
Woonplaats: Capelle aan den IJssel

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Peter op di 17 nov, 2009 12:44

Arjen schreef:Deze school is nieuwbouw en was het dus ook een nieuwe installatie zonder ketels e.d.
Overigens zat er wel een plof voorziening in (plofluik)


Een cv-ruimte zonder verwarmingsketel?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Arjen op di 17 nov, 2009 13:30

dat klopt! ik heb geen ketel gezien, misschien waren die in die kasten verwerkt..
Tijd is de prijs van zorgvuldigheid
Avatar gebruiker
Arjen
Nieuwlid
 
Berichten: 17
Geregistreerd op: di 14 nov, 2006 5:54
Woonplaats: Capelle aan den IJssel

Re: deurdranger op cv-ruimte

Berichtdoor Peter op di 17 nov, 2009 13:32

Als er geen stooktoestellen in de ruimte staan wordt de vraag wat raar.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Volgende

Keer terug naar Gebruik

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast