Kan iemand mij vertellen of er een deurdranger op een deur van de cv-ruimte moet als het meer als 120KW is?
Ik kan het in het BB niet vinden







--kruisje-- schreef:Een CV- ruimte met daarin een opgesteld vermogen van minder dan 130 kW behoefd niet in een eigen brandcompartiment te liggen en dus ook niet zelfsluitend te zijn.
Boven de 130 kW (voor nieuwbouw) of 160 kW (bestaande bouw) dient de ruimte een eigen brandcompartiment te zijn. Inwendige deuren tussen brandcompartimenten dienen zelfsluitend te worden uitgevoerd.



Arjen schreef:Deze school is nieuwbouw en was het dus ook een nieuwe installatie zonder ketels e.d.
Overigens zat er wel een plof voorziening in (plofluik)