Brandslanghaspel in studentenhuis

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Peter op za 04 dec, 2010 15:06

Moet/mag ik nu een brandslanghaspel in een bestaand studentenhuis waarbij de overloop/gang een rookvrije vluchtroute is en elke kamer een subbrandcompartiment, een nieuwe brandslanghaspel wel of juist niet in die overloop/gang ophangen?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Roy Slaats op di 07 dec, 2010 13:13

Conform art. 2.4.2 tweede lid, dient bij een woonfunctie voor komergewijze verhuur in de gemeenschappelijke keuken en in de gezamelijke vluchtroute (één per bouwlaag) een blustoestel aangebracht te worden.

Dit hoeft geen brandslanghaspel te zijn, dit kan ook een draagbaar blustoestel zijn.
Roy Slaats
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: vr 23 apr, 2010 15:20

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Peter op di 07 dec, 2010 13:18

Maar het Bouwbesluit verbiedt een brandslanghaspel in een rookvrije vluchtroute.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Hans de Jong op di 07 dec, 2010 14:16

De gang in een gebouw wordt meestal beschouwd als een rookvrije vluchtroute? Dan zou je nergens een brandslanghaspels kunnen neerhangen.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Peter op di 07 dec, 2010 14:24

In een brand-/rookcompartiment.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Sam op di 07 dec, 2010 14:29

Peter schreef:Maar het Bouwbesluit verbiedt een brandslanghaspel in een rookvrije vluchtroute.


Waar in het Bouwbesluit (welk artikel) wordt de aanwezigheid van een brandslanghaspel in een rookvrije vluchtroute verboden??? :roll:
Een vat vol kennis in nog geen druppel wijsheid waard
Sam
60+ berichten
 
Berichten: 110
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 19:23

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Peter op di 07 dec, 2010 14:34

Ja, nee, dom van mij. Ik bedoel natuurlijk een vluchttrappenhuis. Sorry.
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Roy Slaats op di 07 dec, 2010 17:01

Peter schreef:Ja, nee, dom van mij. Ik bedoel natuurlijk een vluchttrappenhuis. Sorry.


Hiermee is je vraag ook opgelost?
Roy Slaats
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: vr 23 apr, 2010 15:20

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Peter op di 07 dec, 2010 17:17

Niet helemaal, het vluchttrappenhuis is die rookvrij vluchtroute. Moet ik mijn rookvrije vluchtroute "downgraden" naar een niet rookvrije vluchtroute?
Peter
240+ berichten
 
Berichten: 496
Geregistreerd op: di 16 okt, 2007 8:22

Re: Brandslanghaspel in studentenhuis

Berichtdoor Roy Slaats op wo 08 dec, 2010 8:38

Wanneer het studentenhuis in principe een "normale" woning is, waarbij iedere ruimte is bestemd voor kamerverhuur dien je in de hal/overloop een blustoestel aan te brengen. De subbrandcompartimentering is geeist op basis van het gebruiksbesluit en niet op basis van het bouwbesluit. Hierdoor is hal/overloop eigenlijk niet anders dan bij een "normale"woning, waar deze ruimten ook geen rookvrije vluchtroute is.

Hier hoeft je hal/overloop volgens mij ook niet te voldoen aan de materiaaleigenschappen die worden gesteld aan een rookvrije vluchtroute.

Ookal zou je deze ruimte aanduiden als rookvrije vluchtroute, dan mag je daar nog steeds blustoestellen plaatsen..
Roy Slaats
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: vr 23 apr, 2010 15:20

Volgende

Keer terug naar Gebruik

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast