Brandmeldinstallatie in "logiesgebouw"

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Brandmeldinstallatie in "logiesgebouw"

Berichtdoor Theo R op wo 15 aug, 2007 11:32

Gegeven: een gebouw met daarin een stuk of 8 logiesfuncties. Deze logiesfuncties bestaan allen uit twee bouwlagen en zijn allen aparte brandcompartimentjes met een WBDBO van minimaal 30 minuten. Iedere logiesfunctie heeft zijn eigen ingang die uitkomt in de buitenlucht. Er is dus geen sprake van een of meerdere gemeenschappelijke verkeersruimte(s). Vergelijkbaar met een motel, waarbij de deuren meteen in de openlucht uitkomen.

Omdat er dus, conform de omschrijving in artikel 1.1 van het Bouwbesluit, geen sprake is van een logiesgebouw kan een brandmeldinstallatie op grond van de bouwverordening niet geƫist worden.

Er kunnen ook geen eisen gesteld worden aan de hoofddraagconstructie met betrekking tot bezwijken bij brand, aangezien er sprake is van de situatie zoals beschreven onder 7a in tabel 2.8 van het BB.

Wie heeft hier enige ervaring mee en hoe ben je daar mee omgegaan?

Alvast bedankt voor de reacties!
En maak er weer iets leuks van ...
Theo R
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: wo 11 okt, 2006 9:22
Woonplaats: Regio Groningen

Berichtdoor Jan Hus op wo 15 aug, 2007 12:11

Hoe is de ontsluiting op de 1e verdieping geregeld? Er zal daar toch iets van een galerij moeten zijn lijkt mij?
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Theo R op wo 15 aug, 2007 12:16

Deze logiesfuncties bestaan allen uit twee bouwlagen ...


Je hebt dus per logiesfunctie een begane grond met een kook- en zitgedeelte en een verdieping met een slaapgedeelte en een inpandige trap.
En maak er weer iets leuks van ...
Theo R
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: wo 11 okt, 2006 9:22
Woonplaats: Regio Groningen

Berichtdoor Jan Hus op wo 15 aug, 2007 13:04

waarom zou je dan eisen willen stellen aan je HDC? En waarom zou je dan een bmi willen?
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Jan Hus op wo 15 aug, 2007 13:37

Even iets uitgebreider: de woningen blijven elk 30 minuten gegarandeerd staan vanwege de brandcompartimentering; waarom zou je dan nog extra eisen willen stellen aan een draagconstructie? Dat doe je bij doorsnee rijtjeswoningen toch ook niet?

Ook een bmi lijkt me in dit geval iets overdreven - een losse vakantiebungalow ga je hier ook niet van voorzien?
Avatar gebruiker
Jan Hus
240+ berichten
 
Berichten: 375
Geregistreerd op: do 10 aug, 2006 7:50

Berichtdoor Guust op do 16 aug, 2007 7:47

Dit artikel staat officieel niet aangewezen in het Bouwbesluit bij logiesfunctie maar ik zou dat als advies wel meenemen.

Artikel 2.146 lid 7 rookmelders in de vluchtwegen, zo krijg je net als bij een rijtjes huis toch enige preventie in dat huis
Avatar gebruiker
Guust
120+ berichten
 
Berichten: 202
Geregistreerd op: ma 10 apr, 2006 12:29