bewaking in kelder ziekenhuis

Hier kun je alle vragen over het gebruik, de gebruiksvergunning en de gebruiksbesluit stellen

Berichtdoor evz op vr 08 jun, 2007 17:26

Even wat spraak verwarring voorkomen.

Het Groene boekje bestaat niet in de vorm zoals vermeld!
Dit is namelijk een "groentje". Dit "groentje" is het nieuwste normboek wat in de toekomst uitgebracht moet gaan worden. Een groentje stuurt men naar alle betrokken partijen en personen die daar inzage inwillen! Deze personen kunnen dan op- en aanmerkingen geven op deze NORM alvorens deze bekrachtigd wordt.

Dus ten eerste
norm NEN2535:2007 bestaat (nog) niet en kun je dus niet toepassen!
Ten tweede
een volledige bewaking geldt voor het object en MOET dus voorzien worden van detectie!
Ten derde:
als je dit niet wilt vanwege beperkt risico/toegankelijkheid of anders moet je deze ruimte uit sluiten in het te schrijven PVE.
en als laatste ter informatie:
In mei is de sluitingsdatum geweest voor commentaar en men is dus nu bezig met de implementatie van de "nieuwe" NEN2535.


groetjes

note voor de administrator. Deze vraag lijkt mij meer thuis te horen bij het hoofdstuk installaties!
Waar rook is is vuur!
evz
60+ berichten
 
Berichten: 83
Geregistreerd op: ma 16 apr, 2007 15:55
Woonplaats: Uden

Vorige

Keer terug naar Gebruik

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten