Onderstaande komt uit "Een brandveilig gebouw installeren"
13.4.1. Indien een luchtbehandelingskanaal een scheiding van een rookcompartiment doorbreekt, moet een brandklep worden aangebracht of moet het kanaalgedeelte dat deze scheiding passeert over een afstand van minimaal 3 meter onderbroken en zonder openingen (roosters) worden uitgevoerd en bevestigd conform figuur 5.
Nu mijn probleem...
Er wordt vaak gezegd dat een 30min brandscheiding gezien kan worden als een rookscheiding, maar is dit juist?
Naar mijn mening is een 30min WBDBO GEEN rookscheiding, maar wordt een rookscheiding aangeduid met 30min WR?
Het stukje tekst over een afstand van minimaal 3 meter onderbroken, moet volgens mij zijn ononderbroken?
En wat houd dat in? Aftakkingen in kanalen mag wel, of is dat ook niet toegestaan? Ik dacht namelijk, dat aftakkingen wel mochten, maar openingen (roosters) niet binnen die 3 mtr, maar twijfel daar nu aan...
Ben benieuwd naar jullie antwoorden.