zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor Henk van Buuren op di 02 dec, 2008 18:55

succes
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor kruislijst op di 02 dec, 2008 22:17

"Mijn vraag is echter wel.. Ben je nu wel of geen NCP erkend installatiedeskundige?"

Doet het NCP tegenwoordig ook al aan erkenning van personen? Het is toch niet zo als in België dat een persoon + bedrijf erkend wordt?
de beste stuurlui staan aan wal
Avatar gebruiker
kruislijst
750+ berichten
 
Berichten: 830
Geregistreerd op: ma 16 okt, 2006 16:59

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor Henk van Buuren op di 02 dec, 2008 22:38

flauw,

Jongens, de beste stuurlui staan aan wal heeft ook een mening

bedankt voor je mening

Opleiding of certificering van vraagsteller is niet relevant, nu weer ontopic.
-- Emiel van Rossum
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor J. Nieuwland op wo 03 dec, 2008 13:43

Niet bedoeld om te zemelen, maar serieuze opmerking:

Het betreft hier vraagstelling omtrent een ontruimingsalarminstallatie.
Hiervoor bestaat geen (certificerings)regeling.
Hiervoor bestaat ook niet de eis dat de installateur "gecertificeerd" moet zijn, sterker nog dit is niet eens mogelijk.

Eerder genoemde installatiedeskundige / erkend bedrijf , is van toepassing voor een brandmeldinstallatie.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor evz op wo 03 dec, 2008 14:34

J. Nieuwland schreef:Niet bedoeld om te zemelen, maar serieuze opmerking:

Het betreft hier vraagstelling omtrent een ontruimingsalarminstallatie.
Hiervoor bestaat geen (certificerings)regeling.
Hiervoor bestaat ook niet de eis dat de installateur "gecertificeerd" moet zijn, sterker nog dit is niet eens mogelijk.

Eerder genoemde installatiedeskundige / erkend bedrijf , is van toepassing voor een brandmeldinstallatie.

J. Nieuwland


Zeer sterk opgemerkt :adviseur:

Nog een mogelijk belangrijke opmerking voor Roel. De interpretatie van de NEN1010 >NEN2535 is alsvolgt.
Boven systeem plafond mogen enkel open bochten (5x5cm) toegepast worden (bij aderdiameter <1,5qmm). Anders moet buissysteem gesloten zijn!
Opmerking: ja er zijn bochten van 179graden :wink:
een open bocht is gesitueerd tussen twee vasten einden. m.a.w. de pijp moet bevestigd zijn aan het component in het systeemplafond en aan het vaste plafond daarboven!

gr
Waar rook is is vuur!
evz
60+ berichten
 
Berichten: 83
Geregistreerd op: ma 16 apr, 2007 15:55
Woonplaats: Uden

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor Henk van Buuren op wo 03 dec, 2008 17:55

Artikel 2.3.6 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan
Dit artikel heeft betrekking op ontruimingsalarminstallaties. Een
ontruimingsalarminstallatie is aangesloten op de brandmeldinstallatie en
heeft als doel de in het bouwwerk aanwezige personen na het ontdekken
van een brand te alarmeren. Hoe eerder de alarmering plaatsvindt hoe
meer tijd men heeft om veilig te kunnen vluchten. Het eerste lid bevat
voorschriften over de verplichte aanwezigheid en de kwaliteit van
ontruimingsalarminstallaties. De aanwezigheid van zo’n installatie is
verplicht in de gevallen dat op grond van artikel 2.2.1 een brandmeldinstallatie
aanwezig moet zijn.


we weten allemaal hoe deze aangelegd dient te zijn.
een certificaat is dan alleen noodzakelijk indien er een doormelding naar de meldkamer is gerealiseerd.
Ten aller tijde dient het systeem correct aangebracht te zijn volgens eerdere aanwijzing.
Er is geen andere optiemogelijkheid.

ik hoop je hiermee naar behoren te hebben geinformeerd.
Ook dit is niet verkeerd bedoeld.

succes met het correct naleven van dit gebruiksbesluit.
met vriendelijke groet,


Henk van Buuren
Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties
Henk van Buuren
120+ berichten
 
Berichten: 221
Geregistreerd op: di 10 jul, 2007 22:00

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor Ernst op wo 24 nov, 2010 0:16

ik ben een projecteringsdeskundige brand en ontruiming, er zijn alleen heel veel meningen over hoe een en ander aan te sluiten. functiebehoud staat goed omschreven in de NPR 2576. alleen ben ik van mening dat niet alles staat omschreven in deze norm.


Even weer ontopic :)

In de praktijk loop je idd tegen problemen aan waarin de norm niet voorziet (lees bevestigen)
Er wordt een eis gesteld en hoe je het monteert is jouw probleem .. hier komt het dus op neer.

Even terug komende op de zakleiding naar het systeemplafond.
Als de ingestorte leidinguiteinde zich ongeveer boven de luidspreker bevind gewoon uitvoeren in halogeenvrije flex
belangrijk hierbij is dat deze zoveel mogelijk vrij is van andere opstakels.
de luidspreker ligt opgevangen in een plafondplaat en op de plafondplaat ligt een stuk triplex met een gat er in waar de steuntjes van de luidspreker op steunt.... op die plank kun je een hierondel klemmetje bevestigen.
De keuze ven de luidspreker is ook belangrijk en dient uitgevoerd te zijn met een temeratuurgevoelige zekering (die je bij verwarmings elementen vindt in koffiezetapparaten.
Dit type is luidspreker is in de handel

Welnu bij brand... komt het plafond naar beneden en de thermische zekering wordt aangesprken zodat de luidspreker geen sluiting in de rest van de lus (zone) kan veroorzaken.
de hirondel klem smelt ook.. en de luidspreker smelt uit de kunsttoffen ring waar deze via een soort bajonetsluiting in bevestigd zit

Bij een beginnende brand kan de kabel in de halogeenvrije flex best wel even wat draagkracht verdragen .. het uiteindelijke doel is dat deze sltil blijft hangen bij het verglazen... tegen de tijd dat de kabel gaat verglazen is er van de luidspreker nog maar wat versmolten desidu over..

Draadstangen met metalen tyraps raad ik af.. als de draadstang loskomt hangt deze aan de kabel die moet verglazen.. de kans op verstoren van dit proces is dan ook groot
Ernst
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: zo 07 sep, 2008 21:32

Re: zakleiding ontruiming vanuit beton naar systeemplafond

Berichtdoor Ernst op wo 24 nov, 2010 0:38

sorry
zie nu pas dat het een oud topic is :(
Ernst
Nieuwlid
 
Berichten: 2
Geregistreerd op: zo 07 sep, 2008 21:32