Het gaat mij om het gevolg van van een automatische 'melding'
Bij een NEN2535 gaat eerst de interne organisatie kijken wat er aan de hand is bij een automatische melding. Als je de OAI laat mee lopen dan reageert op een gegeven moment niemand meer in het gebouw gezien het aantal loze meldingen. Er wordt ook geen relatie meer gelegd met het afgaan van de OAI en een incident bij de persoon in de buurt...
Bij een NEN2555 melder, niet gekoppeld...

, gaat direct het signaal af in de ruimte waar er 'iets' gesignaleerd wordt. De personen in de ruimte weten dat er bij hun iets aan de hand is, loos of echt, en van loze meldingen heeft de rest van het gebouw geen last. De persoon kan dan ook direct actie ondernemen (vluchten, brand bestrijden of melden dat het loos is).
Het mooiste/beste zou zijn om deze installaties te kruisen...
Bij de moderne systemen ligt er geen apart kabeltraject meer (economische winst) voor de OAI maar wordt de OAI signaalgever in de sokkel van de automatische melder gedraaid. Wat zou nu mooier zijn om bij het in alarm komen van een rookmelder direct, en alleen daar, de signaalgever in die ruimte in te schakelen?? Als er dan twee of meer automatische melders in alarm komen kan alsnog automatisch de ontruimingsalarminstallatie ingeschakeld worden...

Volgens mij kruis je dan het beste van de NEN2535 (alarmering brandweer, betrouwbaarheid, storingsmeldingen) met het beste van de NEN2555 (direct alarmeren op de plaats waar 'iets' gebeurt zodat alleen die ruimte er in eerste instantie 'last' van heeft). Als je hem dan in de buurt van je werkplek / hotelkamer hoort dat weet je ook dat het incident bij je in de buurt is en je misschien wel actie moet ondernemen.
Wat is er wettelijk tegen om dit standaard op te gaan nemen in de PvE's??
Zie ook:
Palmpie schreef:Iemand wees me op de bouwverordening van de gemeente Rotterdam

:
http://www.wonen.rotterdam.nl/smartsite ... style=1901Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties
1. Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een
brandmeldinstallatie, is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als
bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.
2. In een gebruiksfunctie, waarop het gestelde in artikel 2.6.2, tweede lid,
van toepassing is, dienen de betreffende verblijfsruimten te zijn
voorzien van een automatische ontruimingsalarminstallatie als bedoeld
in NEN 2575, uitgave 2004.
3. Bij een logiesfunctie en een woonfunctie, die op grond van artikel 2.6.2
is voorzien van een brandmeldinstallatie en waarvan de omvang van de
bewaking volgens artikel 2.6.3 volledige bewaking dient te zijn, dient elk
subbrandcompartiment te zijn voorzien van een automatische
ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.
4. Bij een logiesfunctie en een woonfunctie, die op grond van artikel 2.6.2
is voorzien van een brandmeldinstallatie en waarvan de omvang van de
bewaking volgens artikel 2.6.3 volledige of gedeeltelijke bewaking dient
te zijn, dient, bij het gelijktijdig in alarm komen van 2 automatische
brandmelders, de ontruimingsinstallatie een ontruimingssignaal te
geven in de betreffende alarmeringszone.
Voor center parks zou dit ook een goede oplossing zijn... Opvolging door de beveiliging van het park (zonder doormelding naar de brandweer) zodat er een beetje 'fatsoenlijk' met de openhaard omgegaan wordt... Bij sabotage volgt een melding naar de receptie...