Voeding brandmeldinstallatie

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Rob Van kessel op vr 24 jun, 2011 7:18

Op mijn werk is er een discussie ontstaan of de voeding van een brandmeldinstallatie vóór of na de hoofdschakelaar aangesloten dient te worden. Staat dit ergens beschreven of maakt het niet uit?
Rob Van kessel
Nieuwlid
 
Berichten: 7
Geregistreerd op: do 24 feb, 2011 14:14

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Hans de Jong op vr 24 jun, 2011 8:17

Een afzonderlijke eindgroep is voldoende, zie 10.9 uit de nen 2535. Verder zie ook het voorbeeld PvE uit de NEN 2535. Ik heb trouwens alleen de NEN 2535:2009 nagekeken.
Hans de Jong
60+ berichten
 
Berichten: 103
Geregistreerd op: wo 10 dec, 2008 14:19

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Mippie Esser op vr 24 jun, 2011 8:21

In de NEN2535:2009 staat letterlijk het volgende:

10.9.2 Primaire energie

De primaire energie moet worden geleverd door het openbare elektriciteitsnet. Een brandmeldinstallatie is een veiligheidsvoorziening als bedoeld in de NEN 101. Derhalve moet aan alle relevante eisesn van de NEN 1010 worden voldaan.

Dit houd dus in dat de BMC op een separate eindgroep aangesloten moet worden, welke voorzien is van een eigen aardlekschakelaar.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op vr 24 jun, 2011 8:27

De NEN2535:2009 verwijst naar de NEN1010.

Als je eerst artikel n 783.56.1 en dan artikel n 56.5.2.2 leest dan zie je dat deze zich inderdaad vóór de eindschakelaar bevind.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Paul Wendt op vr 24 jun, 2011 14:29

Voor alle duidelijkheid: ik ben een leek als het om elektra gaat. Maar jullie commentaren maken mij niet veel wijzer.
Rob vraagt of de voeding van de BMI voor of na de hoofdschakelaar aangesloten dient te worden. Vervolgens reageert Richard dat deze inderdaad voor de eindschakelaar moet zitten. Kunnen jullie dat verder toelichten. Is een hoofdschakelaar hetzelfde als een eindschakelaar? Het zal wel een domme vraag zijn.
Paul Wendt
120+ berichten
 
Berichten: 141
Geregistreerd op: do 17 dec, 2009 21:39

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op vr 24 jun, 2011 17:23

Beste Paul, wel grappig dat je jezelf een leek noemt, er staat letterlijk in de NEN1010:

Installaties die onder de verantwoordelijkheid van een leek staan, behoren te zijn voorzien van een
hoofdschakelaar om de installatie bij een noodgeval met één handeling te kunnen scheiden van de
voeding (536.2. 1 .5)

Het moet overigens hoofdschakelaar zijn, want de term eindschakelaar komt in de NEN1010 niet voor.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Mippie Esser op vr 24 jun, 2011 19:32

Richard Visser schreef:Beste Paul, wel grappig dat je jezelf een leek noemt, er staat letterlijk in de NEN1010:

Installaties die onder de verantwoordelijkheid van een leek staan, behoren te zijn voorzien van een
hoofdschakelaar om de installatie bij een noodgeval met één handeling te kunnen scheiden van de
voeding (536.2. 1 .5)

Het moet overigens hoofdschakelaar zijn, want de term eindschakelaar komt in de NEN1010 niet voor.


Dus moet de brandmeldcentrale zijn voeding niet vóór maar ná de hoofdschakelaar krijgen. Voor zover bij mij bekend mag alleen een sprinklerpomp zijn voeding voor de hoofdschakelaar krijgen. Die wordt ook helemaal niet beveiligd met smeltveiligheden (zekeringen). Doordraaien tot ie uitfikt, zeg maar.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor peerke2602 op do 30 jun, 2011 11:22

Heren,

Jullie dwalen af van het onderwerp. De term "leek" mag je niet in deze context plaatsen.
Deze discussie hebben we hier intern ook wel eens.
De brandmeldinstallatie moet gewoon aangesloten worden op een separate eindgroep. D.w.z. geen andere "vreemde" verbruikers aangesloten op deze eindgroep.
De eindgroep behoeft geen preferente eindgroep te zijn.
In de huidige toegewezen NEN 2535 gaat men er van uit dat de BMI gecertificeerd is.
Verstand moet iedereen zelf proberen te krijgen,
domheid plant zich gratis voort.
Avatar gebruiker
peerke2602
Nieuwlid
 
Berichten: 15
Geregistreerd op: zo 24 sep, 2006 19:47
Woonplaats: Oisterwijk

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Richard Visser op do 30 jun, 2011 12:11

Peerke,

Dat we het wel eens omslachtiger aanpakken is waar.
Ik ga er toch even op in......
Tuurlijk heb je gelijk, gewoon een separate eindgroep, welke ook niet achter een gezamelijke aarlekschakelaar mag zitten.
Ook nog even wat vraagjes.......
Waarom zou de NEN uit gaan van gecertificeerde installaties?
Waarom is iedereen toch zo bezig met het certificaat? Als of niet-gecertificeerd installaties niet 100% in orde hoeven te zijn....Ik kan nergens vinden dat we bij niet gecertificeerde installaties mogen rommelen, knutselen en knoeien.
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Voeding brandmeldinstallatie

Berichtdoor Mippie Esser op do 30 jun, 2011 21:10

Richard,

De NEN 2535 is toch alleen maar voor gecertificeerde installaties? :H: :F: :H: :F: :H:
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....