vertragingsinrichting C/E

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor J. Nieuwland op di 31 aug, 2010 17:00

Ik was/ben de mening toegedaan dat een vertragingsinrichting met de hand (niet automatisch) moet worden ingeschakeld en dat deze op/na een vaste tijd automatisch uitgeschakeld wordt. (dus vertraging opgeheven).

Deze mening kan ik echter niet onderbouwen met regelgeving. Wie wel?

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor Mippie Esser op di 31 aug, 2010 19:29

J. Nieuwland schreef:Ik was/ben de mening toegedaan dat een vertragingsinrichting met de hand (niet automatisch) moet worden ingeschakeld en dat deze op/na een vaste tijd automatisch uitgeschakeld wordt. (dus vertraging opgeheven).

Deze mening kan ik echter niet onderbouwen met regelgeving. Wie wel?

J. Nieuwland


Inderdaad, handmatig in en automatisch uit schakelen. Het is ook logisch te beredeneren. ALs de vertragingsinrichting automatisch in geschakeld wordt, zou het kunnen gebeuren dat de vertraging in staat terwijl er niemand in het pand aanwezig is. Maar met regelgeving onderbouwen? dat kan ik ook niet. Waarschijnlijk is het iets dat de bevoegde autoriteit wil. Die beslist ook wat voor type doormelding er komt (7.13.2). Ik ben benieuwd of iemand anders het wel kan onderbouwen......
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 158
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor Richard Visser op di 31 aug, 2010 20:56

Met weekenden kun je rekening houden en vaste data (koninginnedag en Kerst) zijn ook nog wel te programmeren, maar bijvoorbeeld hemelvaartsdag...je wilt niet dat je bmc automatisch op vertraagd gaat terwijl er niemand is.
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 225
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor J. Nieuwland op di 31 aug, 2010 23:02

Ik snap wel hoe de vertragingsinrichting werkt, ook de voor- en nadelen van klokken, koppeling met alarm enz. allemaal bekend.
Ik ben op zoek naar regelgeving waar dit zwart op wit staat!
Ik heb gezocht in de 2535, EN54-2 en NEN2654-1. Niet kunnen vinden.
Wie kan mij helpen met antwoord op mijn vraag.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 542
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor duiveltje op wo 01 sep, 2010 8:08

De BMI mag vertraagd worden om de interne organisatie in de gelegenheid te stellen zelf te onderzoeken of er daadwerkelijk brand is. Is dit het geval kan de interne organisatie de vertraging opheffen door een handmelder te activeren. E.e.a. dient beschreven te zijn in het ontruimingsplan, dat op basis van het gebruiksbesluit verplicht is bij aanwezigheid van een ontruimingsalarminstallatie. indien dit niet juist staat omschreven zou de brandweer geen toestemming moeten verlenen gebruik van vertraging te maken. De voorwaarden waaronder de brandweer wel of geen toestemming verleend, staan nergens vast, maar dit lijkt me een legitiem criterium.
Avatar gebruiker
duiveltje
240+ berichten
 
Berichten: 337
Geregistreerd op: wo 22 aug, 2007 12:15
Woonplaats: doetinchem

Re: vertragingsinrichting C/E

Berichtdoor Bakero op wo 01 sep, 2010 12:22

Deze regel staat volgens mij ook nergens in de regelgeving. Maar dat is net zoiets als dat nergens staat dat liften niet voor de ontruiming gebruikt mogen worden en verplicht naar de hoofdstopplaats gestuurd moeten worden (staat wel enigszins cryptisch in de nieuwe NEN2535 maar stond er daarvoor ook niet in).