Berichtdoor Richard Visser op wo 06 apr, 2011 14:00

In de NEN2535:1996 wordt er omschreven dat de centrale moet kunnen worden voorzien van verificatie van meldingen.

Ik kan nergens vinden wat er met deze verificatie wordt bedoeld, niet in de NEN2535 en niet in de EN54.

wat wordt hier bedoeld?
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Verificatie van meldingen conform NEN2535

Berichtdoor Mippie Esser op wo 06 apr, 2011 19:17

Hiermee wordt de dubbeltoets methode bedoeld, ook wel tussengeheugen genoemd. Als dit ingesteld is, zal er pas een brandalarm gegeven worden nadat de tussengeheugentijd verlopen is. De automatische melder verrifieert dus na een bepaalde tijd of de brandverschijnselen nog aanwezig zijn.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.....
Avatar gebruiker
Mippie Esser
120+ berichten
 
Berichten: 166
Geregistreerd op: do 26 maart, 2009 21:56

Re: Verificatie van meldingen conform NEN2535

Berichtdoor Richard Visser op wo 06 apr, 2011 20:37

Ja, die uitleg had ik ook al van iemand anders gehoord, staat deze ook ergens omschreven?
Iemand nog andere uitleg?
Avatar gebruiker
Richard Visser
120+ berichten
 
Berichten: 230
Geregistreerd op: za 16 jan, 2010 10:06

Re: Verificatie van meldingen conform NEN2535

Berichtdoor Jos Vroon op do 07 apr, 2011 13:19

EN54-2

7.12 Dependencies on more then one alarm signal (options with requirement)

Daar staat wat je zoekt.

veel lees plezier.
Flexibele expertise voor eindgebruiker en erkend BMI bedrijf
Avatar gebruiker
Jos Vroon
60+ berichten
 
Berichten: 89
Geregistreerd op: do 08 jan, 2009 10:02
Woonplaats: Nieuwegein


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 5 gasten