In de NEN 2535 van 2009 wordt de EN 54-13 meerdere malen genoemd.
Deze NEN is mogelijk nog niet van toepassing omdat er nog geen aansluiting is vanuit het gebruikersbesluit.
Los daarvan is een systeemkeur EN 54-13 verplicht voor elke brandmeldinstallatie. (aanname 2005, verplicht 2008)
De gevolgen van deze norm gaan nog al ver:
- koppeling BMC / melders moeten aantoonbaar getest worden.
- ook koppeling BMC / relaiscontact van b.v. een aspiratiemelder moet aantoonbaar getest zijn.
- omderdelen in een netwerk, zoals glasvezel interfaces, routers en signaalomvormers moeten vastgelegd zijn.
- sturingen moeten dusdanig bewaakt worden dat er genoeg energie geleverd kan worden om de sturing te activeren.
- ook sirenes (in de loop) dienen op deze manier bewaakt te worden.
Wie heeft m.b.t. dit onderwerp informatie of standpunten?