Sturingen en definitie van een "houdfunctie".

Hier kun je alle vragen over Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie's stellen

Sturingen en definitie van een "houdfunctie".

Berichtdoor Roy Buckens op wo 18 feb, 2009 23:25

Hallo,

In de norm staat dat men geen functiebehoudt hoeft toe te passen, indien de sturing na brandmelding binnen 1 minuut word aangestuurd en over een houdfunctie beschikt.

Hoe moet ik deze houdfunctie zien?Als een handmatig herstelbare actie??
Een GTV beschikt namelijk over de mogelijkheid, om automatisch te herstellen of manuel.

Indien ik dus gebruik zou maken van de manuele instelling, praten we over een houdfunctie??
Roy Buckens
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: wo 18 feb, 2009 23:06

Re: Sturingen en definitie van een "houdfunctie".

Berichtdoor J. Nieuwland op vr 20 feb, 2009 13:33

Waar het hier om gaat is dat de toestand van de stuurkabel, na gedane sturing, niet meer van invloed mag zijn op te sturen installatie.
Bijvoorbeeld kleefmagneten: bij sturing valt de spanning van de magneten weg en zal de deur sluiten. Of de sturende bekabeling sluiting en of kortsluiting veroorzaakt doet geen afbreuk aan de sturing, de deur blijft immers gesloten.

J. Nieuwland
It moat al in goede sprekker wêze dy't it in swijer ferbetteret
J. Nieuwland
500+ berichten
 
Berichten: 562
Geregistreerd op: wo 13 feb, 2008 17:58

Re: Sturingen en definitie van een "houdfunctie".

Berichtdoor Roy Buckens op ma 23 feb, 2009 16:43

Dus concreet :

Alle sturingen waarbij mechanisch iets afvalt(deuren,deurdrangers of dergelijke).
En spannings geschakelde sturingen.(Indien wij de voedende spanningsbron leveren?)
Roy Buckens
Nieuwlid
 
Berichten: 6
Geregistreerd op: wo 18 feb, 2009 23:06


Keer terug naar Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie